人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

機械社區

標題: 請問工廠地面承載能力低該如何處理 [打印本頁]

作者: 咸Yu菋    時間: 2020-1-17 13:20
標題: 請問工廠地面承載能力低該如何處理
車間在二樓,地面承載能力只有600kg每平米,現在機器人設備有2噸,請問該如何處理,這樣的車間適合機器人生產??4 U! C+ B# U* V. _  o: E

作者: 小機123    時間: 2020-1-17 13:44
把機器人設備的安裝座做成蜘蛛網形式的撒,一平方是600KG,你占地面積大一點不僅可以了。。。
作者: 咸Yu菋    時間: 2020-1-17 13:53
小機123 發表于 2020-1-17 13:44. d) |% e0 T4 C# K# b/ J% }% t* _
把機器人設備的安裝座做成蜘蛛網形式的撒,一平方是600KG,你占地面積大一點不僅可以了。。。

* t; R/ Q7 X+ f, W) b; E" B  Z蜘蛛網形式是啥樣的??問題是安裝座面積大,跟地面也不是完全貼合的啊,所以不是整個面接觸受力( \( W  d2 g( M; u+ r; J" o

作者: 譚天    時間: 2020-1-17 13:58
安裝底板需分散受力面積,并靠梁安置
作者: 去缸活塞泵    時間: 2020-1-17 14:04
增大底座面積,安裝在梁上,減震
作者: 小機123    時間: 2020-1-17 14:10
咸Yu菋 發表于 2020-1-17 13:531 y9 X, Q" y9 L$ L& G
蜘蛛網形式是啥樣的??問題是安裝座面積大,跟地面也不是完全貼合的啊,所以不是整個面接觸受力
5 v6 S, J& D' ]/ Y7 o' S  {
你看看起床擋風玻璃上面的雨刷,以機械臂安裝座為圓心,布6個或者8個* r4 @4 B2 J) L5 u( U% q& [9 i' T

作者: Dandylian    時間: 2020-1-17 14:11
在裝配機器人區域加一鋼板即可!
作者: 小機123    時間: 2020-1-17 14:12
小機123 發表于 2020-1-17 14:10( n5 e, \) l  o$ F6 w+ h
你看看起床擋風玻璃上面的雨刷,以機械臂安裝座為圓心,布6個或者8個
2 V7 v$ I, n, B$ ]/ q
用腳杯連接,下面帶硬一點的橡膠墊
4 V8 m) F: {8 J/ c, [9 E- v3 |
作者: 山下敬吾    時間: 2020-1-17 14:13
建議重新核對承載強度,可能是數值或單位出現了錯誤。
! u+ V' {/ m3 J) N$ k- ^7 t以50kg人體,腳接觸面積為400平方厘米為例,則負載為1250kg每平方米。6 t6 ^$ v" k9 [4 f
解決承載不足的問題,通常方案是選用更大尺寸的地腳螺絲或增加地腳的數量。
* f6 b2 I* t# n: J# y3 [( A8 G以上。
0 g+ W* J0 B: D; i) ?6 R
1 o2 D- M  P. i, w
作者: 咸Yu菋    時間: 2020-1-17 14:40
Dandylian 發表于 2020-1-17 14:11
/ F- B4 l! _& I8 G  t7 y& J在裝配機器人區域加一鋼板即可!

8 F" o' l! V! C2 R* S! a請教墊多厚多大的鋼板呢,墊鋼板就是想受力分散吧$ E' j* n9 G3 b) a; B2 ?

作者: 咸Yu菋    時間: 2020-1-17 14:41
去缸活塞泵 發表于 2020-1-17 14:04
+ m  B( V  d% R" T增大底座面積,安裝在梁上,減震
$ l0 t: ]0 \+ r! `' W7 M! C! ]
增大底座面積,但是地面跟底座不是完全接觸的,有用??
( I& C! ]% ]+ [3 e. v
2 h" h" w7 Q% }! H- U7 R0 Q

, H; u) j$ k7 c* R  t6 R- u
作者: 原本初    時間: 2020-1-17 15:58
最好是問下廠房建筑施工方薄弱環節在哪,二樓地面承載不足是因為樓下支撐梁、柱不夠?還是地板本身問題?
作者: 曉昀    時間: 2020-1-17 16:54
找個做建筑安裝的人,讓他們計算下。安裝基礎和承重結構都要做安全計算。
作者: 亦客_321    時間: 2020-1-18 02:10
地基前期施工沒考慮好后面基本無絕對好的方案,無論怎樣都影響機器的水平度和定位精度。。。
作者: huxiaohua6140    時間: 2020-1-18 08:09
用十號槽鋼焊接一個井字形底框。把機器人裝在底框上;如果機器人動載荷比較大、慣性大,最好放在一樓。
作者: 遠祥    時間: 2020-1-18 09:31
如果是在二樓,機器人的固定基座必須能承受設備重力所產生的靜載荷和機器人運動所產生的動載荷,二樓混凝土地板的最小厚度為175毫米。
" ^7 V4 Z0 E" \6 f  s混凝土強度等級必須為C20/25來確保固定良好。
作者: 左目之傷618    時間: 2020-1-18 11:19
增加與地面的接觸面積。
: X( Z8 Z4 P: k- P5 e9 q
! ]. v( _- y4 R8 T! b. d
作者: kjh12kjh34    時間: 2020-1-19 15:31
總感覺你的地面的承載能力的數值有問題,
作者: 大蘿卜    時間: 2020-1-20 08:34
機器人底座下面鋪塊一定厚度的鋼板