作者: qiedaocai    時間: 2022-4-10 08:37
標題: 請教,單相交流電機降壓運行,對電機有什么影響?
本帖最后由 qiedaocai 于 2022-4-10 23:36 編輯 ( B) V7 e7 L) Y& [& c
5 E. G6 z% \2 t! W
我們現在用的離心風機,是靠可控硅降壓調整風量,220V的一直這么用,風量和噪音都在行標要求內,現在匹配110V的風機,也用降壓調速,風量調好后,額定8A的電流,萬用表測量10A,噪音也大。現在試用的110V風機跟220V的額定風量差不多,實際所需風量不到額定風量的2/3,是不是選110V風機的時候可以選額定風量小一些的,這樣需要降的電壓數小,電流也不會太大,相應電機噪音也會小?再梳理一下表述方式,我們的產品,國內220V 50HZ ,現在是成熟產品, 國外有些國家是110V 60HZ,對我們的產品也有需求 ,涉及到電方面的配件就得按照110V進行匹配,其他110V配件都選好了,唯獨風機,220V風機的控制方式是通過可控硅降壓調整風量,現在按照220V風機風壓風量曲線選的110V風機,也通過可控硅降壓調整風量,噪音大,超過驗收標準。5 i) b0 K+ Y, a5 X" w2 c5 _

作者: 大白小白    時間: 2022-4-10 09:45
110V的風機也通過可控硅接在220VAC上使用?
作者: wryp    時間: 2022-4-10 13:39
電壓合適時允許用可控硅調速。但可控硅降壓不可以用在電機上使用。電壓有效值雖然降下來了,但峰值電壓會使電機磁飽和,造成電機工作異常。
# q5 ~6 E" g3 N0 g- q1 Y$ l; O靠譜的方式是:變壓器變壓器降壓后再用可控硅調速。5 T- z+ G. c; j9 \* D) G

作者: qiedaocai    時間: 2022-4-10 13:50
大白小白 發表于 2022-4-10 09:45! y& ^; g' N8 N
110V的風機也通過可控硅接在220VAC上使用?

$ t) f( w4 [$ n2 y8 a1 q可能沒講清楚,接110V風機,是整個機器接110V電壓電源。
作者: wryp    時間: 2022-4-10 14:21
qiedaocai 發表于 2022-4-10 13:50
5 B) v- K- Y" K, [4 l9 A# w可能沒講清楚,接110V風機,是整個機器接110V電壓電源。
% H8 Q0 Q. F5 X. M
這樣的話,理論上出力會是原來的四分之一。不超過這個功率沒事,超過了轉差率會上升,電流也會變大。
; }+ k) r4 U: y5 Q1 ]
& [( L5 y0 ^" Z. H$ a建議還是增加個變壓器,110/220繞組顛倒一下,升壓
& O0 q8 C1 u! i' n6 @$ ~' v0 J; Q
作者: 702736    時間: 2022-4-10 14:41
我理解樓主原來是220v電源接220v電機,現在是110v電源接110v電機?
: r9 V, G7 a  y
作者: 702736    時間: 2022-4-11 07:31
702736 發表于 2022-4-10 14:41
8 N9 O- _! R8 \( W我理解樓主原來是220v電源接220v電機,現在是110v電源接110v電機?

0 `/ P9 K; O" l, P那當然是盡量選額定流量略大于需要流量的規格。' o$ i# P1 [9 `
不過你這種調速方式只可用在不正規的場合。正常可以用進口風門來調節啊。實在要這么做,可以選稍高檔點的過零觸發的。% [, }# Y7 H5 C' ]' G3 p( g2 d- ?

作者: 熱青茶    時間: 2022-4-11 09:15
什么類型的電機?感應電機不可以這樣用,漫升肯定過不了。其實重新繞個110V/60HZ的電機很方便。