人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空
機械社區
標題:
制冷系統低壓報警導致停機故障分析
[打印本頁]
作者:
軍火庫呼喚
時間:
2022-11-18 11:20
標題:
制冷系統低壓報警導致停機故障分析
如圖示,制冷系統在運行一段時間后(有時是4小時,有時12小時,最長一次運行38小時)系統提示低壓報警,然后系統就會停機。根據數據顯示低壓報警前蒸發器出口的溫度會有2℃的提高。麻煩各位大神幫忙分析一下原因,謝謝!
4 G' M- x# V4 y5 f
作者:
sgxap666
時間:
2022-11-18 11:29
是不是水冷降不下來了
作者:
ruanmingqin0220
時間:
2022-11-18 14:57
進水側有過濾裝置嗎?水質中顆粒物多容易造成板換堵塞。
作者:
沒技術的技術員
時間:
2023-1-6 16:39
如果新研發機器考慮分液不均,一直沒問題就這一臺有問題會不會膨脹閥有問題