作者: Chenweibohs    時間: 2023-5-31 19:03
標題: 非標設備正壓氣源改集中真空供氣,需要注意什么?
       非標設備中用到的真空吸應客戶要求,換上集中真空供氣(更換負壓用的電磁閥、去掉真空發生器)后出現以下三種現象:一、破真空;二、負壓壓力值也不夠;三、另外真空關閉后有負壓是一點一點降下去的,不是直接關閉。所以想問問大神們,怎么處理更換集中真空供氣后遇到的這三個問題,謝謝了
7 V( z- p: {# ?4 x# l
- e! i+ Z! i3 E) L( z' h6 B& Y
作者: 冷月梧桐    時間: 2023-5-31 21:11
1.破真空,用正壓吹氣。組成吸破一體式的,SMC和施邁茨也都有這種集成的真空用電磁閥。
6 i, s2 Z- Y. t7 j* v" m2.負壓值不夠?你的負壓來源是設備內部的真空泵還是客供,重新計算真空流量選擇合適的真空泵。還有考慮一下真空源到末端,氣管的直徑,這個很關鍵& }4 ?. O0 W! T3 S, D
3.正常一關/加破真空,基本就好了。看看你選的真空電磁閥
作者: ahway    時間: 2023-6-1 09:33
問題1、3,感覺是選擇了兩通的真空閥導致的。建議選擇三通閥門(平衡式閥芯,正負壓兩用),SMC、Festo、MAC都有。1 l, h. J: W9 s% P* c# p. D
問題2,集中式供氣,如果真空泵流量不足、管路泄露、管徑限流、管路過長等緣故,會導致實際真空度有差異,確認根本原因就好處理。
作者: Chenweibohs    時間: 2023-6-1 10:57
ahway 發表于 2023-6-1 09:33, @& a! \3 S& i8 i! u$ `" n
問題1、3,感覺是選擇了兩通的真空閥導致的。建議選擇三通閥門(平衡式閥芯,正負壓兩用),SMC、Festo、MA ...

( {. \( w5 {/ T) h哥   目前用的電磁閥是VK332V-5G-M5【SMC】電磁閥,有沒推薦的三通閥門(平衡式閥芯,正負壓兩用)型號推薦,,找了發現不太會找
作者: zhengyi320320    時間: 2023-6-1 11:00
冷月梧桐 發表于 2023-5-31 21:11
; `/ P$ }: g& i3 T1.破真空,用正壓吹氣。組成吸破一體式的,SMC和施邁茨也都有這種集成的真空用電磁閥。
5 |2 n; `' f, J8 A2 O2 A7 z' X2.負壓值不夠?你 ...

' _. h& H! \7 Z" S. P( T( N5 ]吸破一體式    哪個型號的  剛好想用到    我都是兩個兩通電磁閥  一個吸  一個破
! |; J& s6 h7 I" R. N" e
作者: ahway    時間: 2023-6-1 12:48
Chenweibohs 發表于 2023-6-1 10:57. _( f  f+ U$ |( x1 g7 d
哥   目前用的電磁閥是VK332V-5G-M5【SMC】電磁閥,有沒推薦的三通閥門(平衡式閥芯,正負壓兩用)型號推 ...

4 g* f! E  }/ [. IVK332V-5G-M5, A. E7 B3 U% H3 C. ?- J
SMC直動閥,兩位三通,可以使用。不過奇怪的是,為何用M5螺紋接口,Cv 0.13的電磁閥,配G1/8"接口問題不大,出氣口太小會限流。5 j& G6 I- c# R
P孔(1)接真空,A孔(2)工作孔,切換后A(2)、R(3)連通后就會破壞真空,如果覺得速度不快,R(3)可以加一路正壓,必要時再加一個電磁閥反吹都可以。
9 d% S& x% N1 K' [; W+ n* Q
+ ^4 E8 l" x( ^& N  ^5 k! R8 t7 r
% _+ ~: Y0 _9 U/ A$ ^% o

作者: ll1z2y3    時間: 2023-6-3 20:38
流量夠用嗎