人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

機械社區

標題: 求助計算盤管加熱儲罐的水要用多長時間的問題 [打印本頁]

作者: 核級電壓    時間: 2023-11-24 17:39
標題: 求助計算盤管加熱儲罐的水要用多長時間的問題
有一個儲水罐,里面是盤管加熱,盤管直徑再接出儲罐外通過疏水閥排放到外面。% |* l" A- E: B. f6 b& f
已知飽和蒸汽表壓0.6Mpa,溫度165℃;蒸汽管子內徑45mm,長50米,即換熱面積7㎡;加熱的儲罐內的水共2000kg,溫度從50℃升到100攝氏度;通過查表得水比熱容CP=4.2kj/(kg·℃),盤管傳熱系數U=1100w/m2·℃。儲罐整體做保溫不考慮熱損失。
6 ?2 I4 W. J3 ]3 Z( P3 n- R問水從50℃加熱到100℃要多長時間?
: t* L* j  g. P$ T* {如果算50-100℃要用到盤管面積,這樣的話會算;但是反過來算時間就不會了,查了很多資料也沒搞明白,麻煩各位求解$ c  A- \* v7 v1 t$ W+ {( b

) E9 R2 ~, |1 _/ P
作者: 博越    時間: 2023-11-24 20:38
我算了一下大概是18分鐘
作者: 博越    時間: 2023-11-24 20:41
[attach]555061[/attach]可能不對你最好自己再找方法計算一下
3 s1 M. S! z. I
作者: 博越    時間: 2023-11-25 08:02
最好把加熱功率發一下
/ k& o! W; {6 L
作者: 閑著難受    時間: 2023-11-25 08:35
傳熱系數是咋計算的
作者: yddbs    時間: 2023-11-25 08:58
加熱成100℃的水還是100℃的水蒸氣
作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-11-25 13:46
博越 發表于 2023-11-25 08:02
$ U+ c3 r4 A! a( s! E* z0 M* y& [, Q4 T% Y最好把加熱功率發一下

2 H$ B. ]( P9 j3 N: v預制菜,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,搞懂壓縮機即可?* k1 b% `6 p. \' B

作者: 閑著難受    時間: 2023-11-25 13:56
博越 發表于 2023-11-24 20:38, C6 @2 g" Q6 x+ s+ I' R
我算了一下大概是18分鐘
2 M& z1 m0 {1 }; n4 B( c
有計算過程嗎- B9 ^( q% a# X$ I( G

作者: 博越    時間: 2023-11-25 15:06
喂我袋鹽 發表于 2023-11-25 13:46( d" c6 X* _4 J; q
預制菜,先冷后熱。如果懂爐子加熱的應用,搞制冷應該一樣的原理吧,搞懂壓縮機即可?
' r8 {" M; P/ G  V: o* W. P. `( D
大差不差一個是加熱器件,換成一個冷凝器件都一樣- W6 D; S) K! X7 x" S; |2 Q8 o

作者: Lean_2017.feng    時間: 2023-11-25 15:07
分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位( \" i7 a) O4 X5 S: s& I$ A8 \
/ N: j; ^. |4 Q, `4 `% P
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。
/ b& g$ d3 S+ k8 M, a2 c# _! K4 [3 G1 b/ l4 `
即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。
+ g( g/ h" Z9 c- _/ e
' F. |6 H6 i& V2 ^5 B按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差, N/ m$ h- D- f$ p1 T1 d# F
9 z  Y- U. k* I9 O( k
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)+ ~3 u6 G1 O: Y' N0 J
那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2  - (水初始溫度+水終止溫度)/2! w# L$ y# C4 R/ t) [2 U
) r5 Q3 O( r9 z+ f7 i
但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃
" r0 h* r, E( U( I6 m- `8 w( w% s/ u0 U- V8 `- n4 F* O, O! `/ |
那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃& D) e" U% {) a" M- F3 F9 _
# Y' r: `1 r( v5 k: V
則,加熱功率=1100*7*90=693kW
) G- o6 M  K- X2 z
! M) B9 L7 V& y1 l* g加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘
0 N! D- Z4 l* Q4 K8 ?
( ~& J% w8 i: D' s7 X. N/ j( X+ Y5 ?( P) m
( W6 [# B3 Q/ j. s
! N, M) W* v- m  j& a$ S" |

  V/ O6 K- l. ^! Q
作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-11-25 19:16
博越 發表于 2023-11-25 15:06
) P" T+ s7 Z* g; l$ J* X大差不差一個是加熱器件,換成一個冷凝器件都一樣

7 C# E8 l4 |, y: t4 ?! g應該是冰火兩重天,一邊冷藏,一邊加熱;
( k. @% e" H+ M
作者: 核級電壓    時間: 2023-11-25 22:45
博越 發表于 2023-11-25 08:02
/ m, n4 ~6 P- O最好把加熱功率發一下

4 k$ E2 f. ?; K/ r5 p- z加熱功率沒有哦,接入儲罐盤管的是蒸汽,應該不用加熱功率吧
: a# b) W( s$ d; Z& o+ K
作者: 核級電壓    時間: 2023-11-25 22:46
本帖最后由 核級電壓 于 2023-11-25 22:55 編輯 " t$ i0 G/ S8 j5 h- c
閑著難受 發表于 2023-11-25 08:35
+ g! X4 O3 y# W( y/ f7 h: b0 ~傳熱系數是咋計算的
& |. d+ Y2 Z# B
我是查斯派莎克的手冊資料的《蒸汽與冷凝水系統手冊》[attach]555093[/attach]
+ R. S% l) i" M% j; }' X3 M“高壓盤管。。?!边@列5 D7 g* l' K4 V& y1 S

作者: 核級電壓    時間: 2023-11-25 23:08
博越 發表于 2023-11-24 20:41
: E2 u8 x) W0 v( O* b; m0 L可能不對你最好自己再找方法計算一下
6 Y* g5 N; O9 s
非常感謝??!不過這樣計算不就和蒸汽溫度沒有關系了嗎,蒸汽溫度高低都不影響換熱,不太合理0 K1 C4 p7 W, U4 L' W% L9 M
“7700×50”這步的“50(△T)”應該是有問題的,這個△T應該是10樓說的90℃" I  `% g  B$ Y, B3 L, E

" b7 t1 w- Z8 w: a! u- ~
7 U4 O# x  ~; b
作者: 核級電壓    時間: 2023-11-25 23:58
Lean_2017.feng 發表于 2023-11-25 15:07
$ ]* ^* F# O0 g2 ]分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位2 \' C( q! N. W' o1 g6 g9 a1 ^" H7 ^
' h' k+ x1 q* I" y) }8 K  a
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。

  H, @/ P$ \* p$ e非常感謝?。?!非常詳細,我對比了一下資料這樣算應該是對的。不過有個不明白的地方:溫度差計算時,為什么假定僅僅潛熱釋放供熱,而不是潛熱 和 165℃的冷凝水降溫至100℃的熱量  一起釋放供熱?這樣出口溫度是100度,溫度差是 (165+100)/2-(100+50)/2=57.5了;這樣的物理意義是:蒸汽潛熱釋放完后,水還沒加熱到100℃,此時165℃冷凝水繼續換熱直至冷凝水降至100℃,換熱結束。
8 m$ \6 V: p' Q* {5 C8 \5 n( r: v2 z" p% w" l
關于“溫度差”,其實我也一直搞不懂該怎樣取值;因為在實際生產中,一般只有確定的進口蒸汽溫度這些參數,蒸汽出口溫度一直不知道怎么計算。
* l% ~4 R" U. \
作者: 702736    時間: 2023-11-26 08:34
核級電壓 發表于 2023-11-25 23:58
, X9 F9 Z/ \$ b. J6 T/ z4 t, c非常感謝?。?!非常詳細,我對比了一下資料這樣算應該是對的。不過有個不明白的地方:溫度差計算時, ...

1 T/ O8 G" q. F- M' L由于是疏水閥出口,出口管溫度是100度,那里面的管子可以認為平均是132.5度。, V7 D7 k* `) P/ ^4 z' H2 e+ M' o5 f
初始溫度是50度,最后是100度水,平均是75度。" h. j0 Y2 q8 c' ~9 d! e, _
這樣就可以算出平均加熱功率了,再計算出水體和罐體的熱容量,再算出所需時間就可吧' H! n9 S# a2 Q: C& c. ~/ @' p

作者: Lean_2017.feng    時間: 2023-11-26 10:08
核級電壓 發表于 2023-11-25 23:58
; _% I+ Y6 S* t1 t3 P% H; M1 ?非常感謝!??!非常詳細,我對比了一下資料這樣算應該是對的。不過有個不明白的地方:溫度差計算時, ...

8 G7 j9 |) B3 V關于換熱或傳熱問題,建議看看傳熱學的教科書,或者直接看GB的換熱器規范。
& e- |/ s" N/ }% r; E
6 `$ t2 l4 b% W. [" T5 x1 o! D* ^* v$ ~6 m) A
換熱中的起點一般是冷熱流體的流量(一般為質量流量)、進出口溫度的選定,主要確定的是穩態熱平衡。
$ X$ X. {/ n7 d* M$ L9 E7 w
0 {  R" O' B. N  ^- S! e對于一般換熱,主要都是對流換熱,為了提高換熱強度,提高溫差、總傳熱系數是重點。
! q6 k/ N, ^2 u4 j- r5 P( z. L, _% ?% Y& Z9 r
總傳熱系數受到流通狀態、流動型式等影響(主要是流通截面型式、流速、粘度等)。
) [2 L9 g6 T$ X/ m/ s) u* c& B- X2 {+ O4 s7 r- S% b; s
4 Q( c4 Y8 U: k3 }
回到利用蒸汽熱的問題:* @3 X" G8 q/ v: ^
1. 對于設備使用者,上面問題不用考慮,直接按照設備使用說明即可;1 H& {& w4 _9 L+ v" ^# l, X
2. 對于設備設計者,上面問題需要通盤整體考慮和計算。
5 V! S/ W( l1 G' b; @: c, y1 R" k  o+ A9 n2 [
# r/ T. @) d# }: d, b3 u
蒸汽(飽和蒸汽、飽和干蒸汽等有差異)熱源為什么一般說是用潛熱,原因很直接,潛熱大:
9 p: \. n2 V1 `1 g3 o) {3 ~溫度  ℃                          壓力 bar                     密度 kg/m3                    焓 kJ/kg                    熵 kJ/kg.℃                粘度   uPa.s1 L, e- y# s2 \; v$ k6 C& Y  k

  Z5 r, c/ @3 B* z0 `165 (飽和干蒸汽)      7.00934                      3.67066                         2762.81                    6.70661                       14.5091, n& v; ?& p+ l* G
100 (蒸汽)                7.00934(在此壓力下)  0.001(m3/kg容積)       419.617                  1.03674                      281.903
% p2 I+ M0 y% U- E9 z1 r: G100   (水)                      1.01418                      958.349                           419.166                  1.30721                      281.742
$ M; u8 n; f$ c: e" k
7 d, B3 C9 f) t- N
9 r. B# C9 l3 y5 x* Y- r& ]8 w1 O8 s看上述數據,考慮到保持傳熱系數的目的,應該一致保持氣態,將液化的水排出。# [( u5 e, O! [: H. a+ a3 v

) G# r7 W: t/ {# C" f; I其實,一般蒸汽夾套換熱中,熱源中的熱的70%被利用了,30%被凝結水帶走(通常是回到加熱裝置循環利用了)。
  v) ]4 z- k* x" f$ s/ o; D8 e& z; y7 t0 o+ @

1 s2 I0 o  y" J+ L9 A3 r
" o1 Y* y5 h; s! k& @4 V
- K8 e2 l# C# O3 R
作者: 核級電壓    時間: 2023-11-27 10:30
Lean_2017.feng 發表于 2023-11-26 10:08
0 \( v+ N& z, i關于換熱或傳熱問題,建議看看傳熱學的教科書,或者直接看GB的換熱器規范。
; t/ b0 x( r* l! Y4 ~# {- h; x/ |
好的,謝謝!! \3 V1 \" O! Y1 P

作者: 核級電壓    時間: 2023-11-27 10:47
Lean_2017.feng 發表于 2023-11-26 10:08
9 h% E9 i" v" A* y0 f關于換熱或傳熱問題,建議看看傳熱學的教科書,或者直接看GB的換熱器規范。

+ ~; g! c  g" M1 m7 W還有個問題,按照上面的計算;) M( J9 Q% E6 e: C* t  n( c" f8 e
水總需熱=4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100℃ -50℃) =418000KJ;
" L& H8 f! @3 A# u3 ]) r蒸汽在這個溫度和壓力下潛熱=2066KJ/kg;' S4 L7 r% d8 \( y" E
總需蒸汽量=418000/2066=202.32kg;
; _2 c) z5 d, M. Q! [+ H
7 D& N2 V4 a6 V. u1 A0 d& H/ D/ I+ U5 h按照上面計算的加熱時間10.05min,換算小時=0.1675h;5 {: M6 H0 a# N$ _' p+ x  k
那么蒸汽質量流量=202.32/0.1675=1207.9kg/h;- ~# ]. c5 d/ @) k$ W
! A" z" X+ C2 x" G) n
[attach]555140[/attach]3 ~1 g% E% K# U# T; o/ z
查蒸汽壓力管徑流速表可以看到,0.6Mpa下45mm管徑推薦流量最大才約800kg/h,
8 o1 S# S( \" e7 v2 \這樣是不是不太合理?
9 ?/ {3 n* H" p# S3 z3 c: j
作者: Lean_2017.feng    時間: 2023-11-27 15:42
核級電壓 發表于 2023-11-27 10:47% r( r% N# f8 ?8 j$ `
還有個問題,按照上面的計算;
; |/ k8 V9 \) y8 ]; g( h水總需熱=4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100℃ -50℃) =418000KJ;
" j1 p, \. I$ v蒸汽在 ...

/ ]& k+ ?( v$ @8 s- I單獨看這個問題,計算邏輯沒有問題。
4 Q+ G5 j2 a9 S6 T2 O  P0 I/ c3 u3 }& N
關于具體的計算,建議手算一下,然后綜合考慮下,準備用這個結果去評價什么,或者說這個結果的含義到底是什么。
: I2 Z; H2 F; D5 y9 q; b5 o& m; \1 P
3 e" l' h, Q/ U  g+ i6 m
先簡單算下:. T+ `& o+ F, r& R( g9 _# {
按流量1207.9 kg/h = 0.3356 kg/s ,50m管長:/ Z6 j/ X4 V. ]& L( W! `
2 n: G2 a8 W1 ?4 K; r
. Z& ^/ D, M$ Z4 t2 a" M& _5 P
1.5' 標準壁厚管,內徑40.9mm,推出 流速=69.4m/s,壓損=332.86kPa/100m             (按照手冊推薦的流速,壓損    均超標)7 _# l; Y; }" [0 E: K
2'    標準壁厚管,內徑52.5mm,推出 流速=42.2m/s,壓損=  94.75kPa/100m             (按照手冊推薦的流速,壓損    均超標)! w3 R1 M. Y% S* R+ f
& W& n; T" m( O3 k, H0 p0 ^
4 p( H% c/ B2 c" V$ R
如果流量按800 kg/h = 0.2223 kg/s
& b8 S6 b) f+ I8 h8 L$ W+ T% m3 M- F/ U
1.5' 標準壁厚管,內徑40.9mm,推出 流速=46.0m/s,壓損=150.44kPa/100m             (按照手冊推薦的流速,壓損    均超標)
* v' n1 V# L$ X! N7 u( o# ?1 \8 v6 c% K7 e2 c8 y# h3 B% U2 P2 y
2'    標準壁厚管,內徑52.5mm,推出 流速=28.0m/s,壓損=  43.24kPa/100m             (按照手冊推薦的流速,壓損    均合適)! m* X0 v9 p4 q8 z/ C% v5 t

+ Q- b) [4 E6 c* W" q7 d3 f3 u3 }7 w- E# k' `* k% l$ p1 z6 j
僅看這些數據,然后和手冊對比,那結果是不合適的。4 t# V/ ?& ]( s1 x% c
+ q# k6 U( ?5 F0 v4 T: Y3 l: ~
但是,如果就有設備被要求和允許運行在這樣的數據下,也是被允許的。因為可能設計使用工況允許(這里的工況,不僅指存粹的設計,還包含可能的經濟因素等等)。  Q: l" X/ X2 {6 K% t) `9 W9 U
僅就一個點去探討,一般意義不大。0 R4 c5 B* V5 V8 f4 ~6 X

5 ^$ s4 h% Y* T# T# S+ `( Q( u+ |$ m/ f
- O% d; d* P: h: J" [- [( ]2 M& T( t
就個人而言,僅僅談談流?、流速、壓損相關問題的話:
  k8 v* S' L* M0 e  \% A  o定管徑時,流速越大,流量越大,壓損當然越大,簡單看其結果有好壞兩方面,好的一面是換熱系數會提高,壞的一面則是輸送成本上升。1 \+ V) G/ }: m5 W
& a( e$ y$ T9 G5 @& B4 t( f7 {6 O
所以,數據合不合理是一回事,能不能接受是另一回事。( F; v* _; N1 ~

  D/ `* A3 u- v$ T0 |0 F$ M3 `' r6 |" v最后,對于工程問題,通常是針對不同的側重點,采用不同的數據(也就是設計)。能完全實現,則真的具有核心競爭力。* l% u$ j& M* a/ B- H  k" Y2 T
5 x$ P2 ~2 {. A3 Q
$ w# C7 p5 W% F; D

  h7 ]5 M, j1 y) ]4 @7 T- ?8 |! H/ r- ^7 _" r1 L4 \9 a

作者: 核級電壓    時間: 2023-12-8 08:59
Lean_2017.feng 發表于 2023-11-27 15:42
9 O! Z/ `( q' y1 b+ W8 D1 h! Z單獨看這個問題,計算邏輯沒有問題。
* e8 A3 R% V/ U8 ^( k
* x3 ?9 \8 I) O9 h" T& E關于具體的計算,建議手算一下,然后綜合考慮下,準備用這個結果 ...

4 N" l# ~- O7 S9 Y好的,謝謝!
% k) b6 {" p' b8 A6 E( O




歡迎光臨 機械社區 (http://www.xa-space.com/) Powered by Discuz! X3.5