人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

機械社區

標題: 頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正 [打印本頁]

作者: 心結    時間: 2010-3-10 11:57
標題: 頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正
想實現如下工作步驟:/ Z9 P$ n0 z$ s; a- m3 w: y
   給一個信號---計數器+1----到一定值計數器復位并輸出信號----輸出信號使電機轉動一定時間2 {& S" a8 b3 ?- R' D% c% ]0 ~

" X( D' q* [2 i9 I" ~5 R   寫了如附件中的程序,但是計數器在到位后并不會輸出一個信號,哪錯了?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:01
愚見:觸點16.5是否改成上升沿觸發?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:03
T192的位置好像也不對
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:04
愚見:觸點16.5是否改成上升沿觸發?1 p/ v; H! f3 R( g
qdtoyolab 發表于 2010-3-10 12:01

, B  d' ~9 \& [' o& `; t這個計數倒是能正常計數,通斷一次+1
, ^* ]' @! M9 \2 `$ H7 }& N2 R2 n" m9 H8 ^. I( a  O
T的位置不對很有可能,但是我還沒有測試到那一步……   怎么改合適?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:16
愚見: 見下圖?。。。。。。。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:24
愚見: 見下圖?。。。。。。?!" `% u2 \9 E, A: v8 D' T3 L* H3 \; A
qdtoyolab 發表于 2010-3-10 12:16
+ j2 i& F/ }% j& |0 |) Y, O3 H
這個是哪種PLC的梯形圖,我用的是西門子的
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 12:35
五樓用的OMRON得,樓主用的西門子
' V. L4 i) A: b7 _& g, U好像曹新輝社友一直用西門子,希望他能給你解答。
) H1 M4 c4 c; S: s  d9 |當然過街大俠能給你指點下就更好了。' C- e8 j1 b+ m. c. g
不過建議樓主自己先研究下指令說明,一般那個講的都比較詳細。
1 A0 y( P. Z3 ]8 c, y( Z/ f現在正準備想用西門子的,共勉了!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:42
五樓用的OMRON得,樓主用的西門子1 I! g7 ^) o/ J1 N: u$ D5 D
好像曹新輝社友一直用西門子,希望他能給你解答。1 T7 N# \/ e$ h1 Q$ E1 ^8 u" v
當然過街大俠能給你指點下就更好了。
$ q& L9 |( T+ e8 Y2 w1 \不過建議樓主自己先研究下指令說明,一般那個講的都比較詳細。. ~: R8 w" K' K+ T/ a( k
現在正準備想用西門子的, ...* L& ~# d& z$ d3 I' v; W! U' P; [
舟航 發表于 2010-3-10 12:35

  e9 T8 c6 W: x1 x差不多的指令西門子都給了例子程序,但就是計數器沒有例子程序。。郁悶噻
$ \1 W) h6 g3 b" W1 X& O; v) r我剛剛接觸PLC,還請多多指教那!
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:43
正如舟航大俠說的我用的是歐姆龍的,不過我認為梯形圖的原理大同小異。
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:05
T192不對,要把T192的常開點,和后面的輸出挪到下一個network里,這樣才能用,試想,在T192還沒有給它運行時,它始終是一個斷點,怎么能用哪
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 13:13
樓主,是不是M0.2控制電機  P/ |" o$ E& S2 I
現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能?
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:16
計數器用來計數不是用來通斷的,將C13的當前值和你要達到多少數進行復位的整數進行比較,比較后輸出才能觸發M0.2,這樣編吧
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:24
LD I6.5
! M' q: B- C, f. F' @' ^8 DLD M0.2
* P. X! y3 g9 l; gCTU C13 +15
: @7 x! e( e5 D' s7 D8 A+ cAB>= C13 15
9 N0 Q$ y2 d5 g* O- y' K) V=M0.2
作者: 鼠標    時間: 2010-3-10 14:44
T192應該選擇常閉!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 14:47
LD I6.5
' Q9 {5 J0 W  j$ S2 SLD M0.2( e/ ~/ G4 T6 v4 n" i2 v
CTU C13 +15
. O* H: `7 I. T( y; Y/ tAB>= C13 153 ]# z1 F4 W$ Z# y, Q- U# [
=M0.2% F  ^  P0 x( {. M# c( {
曹新輝 發表于 2010-3-10 13:24

* h* Z5 E  _5 i0 W% p+ d; ZAB>=13 15 這一行總是提示錯誤是什么原因? 把比較器改成了整數的那種目前的程序如圖:  l, {; m: s2 h. \7 O0 Y
問題還是到5計數器就歸零,但是還是不會給M0.2輸出信號。所以繼電器還是不會亮燈
作者: 心結    時間: 2010-3-10 14:50
T192應該選擇常閉!, i2 i' F- u" I. i
鼠標 發表于 2010-3-10 14:44
常閉就意味著要一直給繼電器信號???外邊的繼電器是常開的,如果一直給信號電機不就一直轉然后到時間停?。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 心結    時間: 2010-3-10 15:11
樓主,是不是M0.2控制電機
3 v; `. `) T$ k/ v現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能?
& g! a' g. d2 D! P+ ?) e) \舟航 發表于 2010-3-10 13:13

# z0 Q/ D* |+ M2 I, Y不是,現在是根本輸出不到M0.2……
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 15:36
已經輸出到M0.2了,然后復位以后,比較器為0了,因為你的計數器已經為零,在比較器后加雙輸出,一個單獨帶外部繼電器,用置位S,然后用你工藝上的設計,什么時候給它復位就好了
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 15:38
用置位的那個輸出代替NETWORK3的M0.2
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:06

; |, l" q1 K  t( ~& SS7-200的減計數器指令
. a! p  j* b0 g+ U不知樓主用的什么型號
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 16:08
不光是接通,還要將計數復位,別拿西門子手冊找了里面沒有這樣的例子
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:10
我感覺你用的是減計數器,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,故電機停止運動1 S/ C9 u7 ^; j4 m- W6 J
我的分析是運動時間非常短,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,應該沒工作一次都有微量增加。
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 16:22
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,(S)這個指令也行
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:30
沒太看清楚,抱歉!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 16:49
我感覺你用的是減計數器,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,故電機停止運動
, J/ U* u/ B  }2 D1 [% a我的分析是運動時間非常短,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,應該沒工作一次都有微量增加。6 u/ V, g/ i1 h/ \
舟航 發表于 2010-3-10 16:10
' K9 _5 C( E& y" b9 ~2 [
! G3 M8 Q! u! B
計數器用的加計數器,現在是把復位信號用T192代替,能夠實現大部分工作狀態了
作者: 心結    時間: 2010-3-10 16:53
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,(S)這個指令也行3 B) x7 U* }0 z5 p; H8 V9 H- m4 Y
曹新輝 發表于 2010-3-10 16:22
/ `. r4 T% T1 L7 A4 o4 n9 a& R

, f# A, L* N8 W5 a# N現在使用T192的上升沿代替了M0.2進行復位,程序能運行下去了。同時對輸出進行了自鎖+ l  ]) X9 [) o3 g: X+ U( x
" B' r& z6 ?- i4 q# j( {- X
頭一次用不知道怎么S指令,用S指令怎么帶外部輸出?
作者: 螺旋線    時間: 2010-3-10 18:51
鼠標斑竹說的是對的。樓主試試看。
) a- u5 {4 W$ z* O西門子的PLC,少用S(置位)和R(復位),對順序有嚴格要求,一旦反了,動作完全不對,這和日系的PLC是不同的。
作者: xudesen    時間: 2010-3-12 12:01
把T192常開觸點改為常閉觸點,即可實現功能




歡迎光臨 機械社區 (http://www.xa-space.com/) Powered by Discuz! X3.5