人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

機械社區

標題: 請教-PNP常開接近開關斷線后信號 [打印本頁]

作者: 舟航    時間: 2010-3-19 10:50
標題: 請教-PNP常開接近開關斷線后信號
請教-PNP常開接近開關有沒有辦法做成斷線后的狀態值和在有觸碰信號時的值一樣?和沒有觸碰信號時剛好相反。
作者: 舟航    時間: 2010-3-19 17:06
這里說詳細點吧,原來伺服電機運動的正負限位采用常開的傳感器,如果傳感器的線斷了,則限位不起作用,那么設備存在一定得安全隱患,如果換成常閉的傳感器,應該就沒問題了。但是現場沒有可更換的傳感器,是否可以通過軟件的設置來達到一樣的效果呢,有哪位大俠遇到同樣的問題,出來曬曬,有利于健康
作者: 鼠標    時間: 2010-3-19 17:14
類似的情況我這遇到過,可以通過時間來約束,計算好相應的時間時間到了該限位開關沒有信號就視為故障!我這的具體情況是閥門的開關,開關都是用的非接觸式的限位開關。
作者: 舟航    時間: 2010-3-19 18:00
鼠標大俠:# M- }) w1 w* E! H$ C0 N
你說的就是軟限位了,這個我們也做了,但這個前提是回零正常,也就是零位是對的。
! `, P0 o" Y& m8 E! c2 n但如果傳感器電纜斷了,再次回零就有問題了。
作者: 卓信    時間: 2010-3-22 10:02
你找個光電開關呢?我覺得光電開關定位比這個準
作者: azhu008    時間: 2010-3-22 21:47
接近開關很好買的吧?別說沒有可,
作者: 舟航    時間: 2010-3-22 23:49
接近開關很好買的吧?別說沒有可,
4 U. J* P: H  l" `% tazhu008 發表于 2010-3-22 21:47

' K  a* t2 L/ Z2 u是很容易買,不想換啊,省點錢,如果軟件能搞定
作者: 舟航    時間: 2010-3-22 23:50
你找個光電開關呢?我覺得光電開關定位比這個準
- w  B1 ]# I) }, N卓信 發表于 2010-3-22 10:02
0 T& p) G9 m  d
精度要求不高,就不換了,呵呵
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-26 12:48
我認為軟件是沒法實現的,因為傳感器的線如果斷了,軟件肯定是檢測不到信號的。