作者: lzhuan    時間: 2010-5-30 14:03
標題: 變頻器與PLC通訊的精簡設計
變頻器與PLC通訊的精簡設計
+ c1 I, T# t2 g& m/ }2 s/ C, P6 \1、引言   D) E1 a/ ^, q& a
在工業自動化控制系統中,最為常見的是PLC和變頻器的組合應用,并且產生了多種多樣的PLC控制變頻器的方法,其中采用RS-485通訊方式實施控制的方案得到廣泛的應用:因為它抗干擾能力強、傳輸速率高、傳輸距離遠且造價低廉。但是,RS-485的通訊必須解決數據編碼、求取校驗和、成幀、發送數據、接收數據的奇偶校驗、超時處理和出錯重發等一系列技術問題,一條簡單的變頻器操作指令,有時要編寫數十條PLC梯形圖指令才能實現,編程工作量大而且繁瑣,令設計者望而生畏。 / }: ?5 Z1 T! a
本文介紹一種非常簡便的三菱FX系列PLC通訊方式控制變頻器的方法:它只需在PLC主機上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊; 在PLC的面板下嵌入一塊造價僅僅數百元的“功能擴展存儲盒”,編寫4條極其簡單的PLC梯形圖指令,即可實現8臺變頻器參數的讀取、寫入、各種運行的監視和控制,通訊距離可達50m或500m。這種方法非常簡捷便利,極易掌握。本文以三菱產品為范例,將這種“采用擴展存儲器通訊控制變頻器”的簡便方法作一簡單介紹。 2 o' v+ p' |) l0 S  b% Y, }+ k0 W9 U9 F
2、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置
3 i! g$ G- C$ {6 B2.1 系統硬件組成 & V2 `: U( r4 S. m: d. @
FX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1臺(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
2 c8 W3 p$ j; N' J. L. lFX2N-485-BD通訊模板1塊(最長通訊距離50m);
: Q$ [+ H# q' T0 R& M或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長通訊距離500m); ( U9 Z: U- C9 x4 F% I
FX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1塊(安裝在PLC本體內);
* F8 F! H; l; ~5 d& y帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,總數量不超過8臺;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號、命令代碼和數據代碼相同。); 9 S7 P  Q1 X& p$ y6 D( A
RJ45電纜(5芯帶屏蔽); 2 M# c+ R0 ^& x& b
終端阻抗器(終端電阻)100Ω;
3 j( M9 y& N% T* x4 D選件:人機界面(如F930GOT等小型觸摸屏)1臺。
3 y- I3 D; e! g1 c* J4 P. M2.2 硬件安裝方法
/ t& e7 H0 @. s- s(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2個P5S端頭不接。
$ Y( L6 W3 t6 C7 M( f( y(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板。
! X" O0 V. j' z( k7 i5 S(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,網絡末端變頻器的接受信號端RDA、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。 ; L4 }/ s2 N5 `- a
2.3 變頻器通訊參數設置
: i& ]0 b& Z( g2 C5 [! `為了正確地建立通訊,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如“站號”、“通訊速率”、“停止位長/字長”、“奇偶校驗”等等。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進行。
) d" f' d* y* P: S, i2.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例
' e- R/ d: v' }! j1 O2.5 變頻器數據代碼表舉例
* _6 p. B; \6 E7 I6 l2.6 PLC編程方法及示例
7 [! p. }6 \& l: }(1) 通訊方式 ; ?5 P% w, T. A: p1 O  D
PLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,變頻器為從機。1個網絡中只有一臺主機,主機通過站號區分不同的從機。它們采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據。
" |' o& X. n1 Z5 R/ w5 U! {(2) 變頻器控制的PLC指令規格
" {: u6 ]9 j5 O# c(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋
6 m: E; L2 c7 @) u! ?LD M8000 運行監視; 0 g8 i2 t5 `$ ]- i0 T2 D2 M! }; }
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0;H6F:頻率代碼(見表1); D0:PLC讀取地址(數據寄存器)。
* h+ o. i- V% P指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率)。 / |& B" h6 o5 E( |. K% p# ^! N
(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋 # ^% {  M& Q, P$ y* J- k
LD X0 運行指令由X0輸入; 5 O& p. M% q3 @: a
SET M0 置位M0輔助繼電器;
- T4 I* k8 i/ {5 N0 rLD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令; K0:站號0;HFA:運行指令 H02:正轉指令。 8 P3 a* Q8 s& Y8 A
AND M8029 指令執行結束;
+ Y( R* D$ ]( J) l6 x8 gRST M0 復位M0輔助繼電器。 * E& ~$ g  s/ z* X
指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令。
( s6 v0 O  n6 X, s" n(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋 3 f1 j7 y: K9 Z
LD X3 參數讀取指令由X3輸入; 0 b8 Z4 T6 ]3 }. Z  n$ B- |0 f0 d
SET M2 置位M2輔助繼電器;
2 j$ y( Q3 e- SLD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令; K3:站號3;K2:參數2-下限頻率; D2:PLC讀取地址(數據寄存器)。 8 T+ `; e- ]: X1 f7 _
OR RST M2 復位M2輔助繼電器。
6 H6 y" q+ o8 C9 E3 K* m指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率。
. a) `8 G/ L/ |/ W9 Z# D1 ~(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋
$ V; y6 S% K2 U+ KLD X1 參數變更指令由X3輸入; 6 V5 }) |/ M" w  f) ~( o* F7 @
SET M1 置位M1輔助繼電器; ; E: O7 V/ _& G4 f; L. E0 K( D
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K7:參數7-加速時間;K10:寫入的數值。 . l/ q" e& z, l! a6 M# F
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K8:參數8-減速時間; K10:寫入的數值。 ) p9 K% }" h' M
AND M8029 指令執行結束;
7 \" A* [' s( ^1 uRST M1 復位M1輔助繼電器。
/ P9 f# n# ~5 E$ v2 J0 M- ?8 N指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10。
# o3 n, B8 u6 q: ]; i3、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比 ; Z7 f$ o3 d/ R0 L$ Q1 U4 o) I2 p
3.1 PLC的開關量信號控制變頻器 8 {2 G$ M- J! N
PLC(MR型或MT型)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動、停止、復位; 也可以控制變頻器高速、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行。但是,因為它是采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,也無法實現精細的速度調節。這種開關量控制方法,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比。
3 Y0 d( l/ G# g& F3.2 PLC的模擬量信號控制變頻器 6 y' J# C' w# s: C3 C
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主機,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。
# [# h7 F9 T) _* c; U8 ^優點: PLC程序編制簡單方便,調速曲線平滑連續、工作穩定。
, e% ]5 v; f+ @0 ?8 ~3 U3 R缺點: 在大規模生產線中,控制電纜較長,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,線路有較大的電壓降,影響了系統的穩定性和可靠性。另外,從經濟角度考慮,如控制8臺變頻器,需要2塊FX2N-4DA模塊,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的5~7倍。 - Q0 \! x  h1 K* u. @1 p0 W
3.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器 . ?/ R; C6 N9 N( }- I
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。
+ ~+ j4 N0 v# H7 ?優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。
5 E  Y& Z2 p3 o缺點:編程工作量較大。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。 6 c' Y+ \1 \( a
3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器 1 W9 s1 Q; j# @  y5 o2 m
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。 ( T& S2 ^: p9 f6 y' @$ o
優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。 # x' w* P: K8 W& H0 j
缺點: PLC編程工作量仍然較大。
% ~5 C" ?0 N  y3.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器
: J) B' d/ U' c三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接。 / a3 H9 m4 \6 C- K7 T1 s$ ~) b! {
優點: 速度快、距離遠、效率高、工作穩定、編程簡單、可連接變頻器數量多。
1 H) }9 i% Y6 K) _2 Y2 k2 N缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價。 ( ]- y2 }- V; b, F* N) a
綜上所述,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉、易學易用、性能可靠的優勢; 若配置人機界面,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。
! a2 t8 L% @; z1臺PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,廣泛地應用在小型造紙生產線、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線、印染煮漂機械、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高。但是,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,控制變頻器的數量也受到了限制。 1 I6 U4 o" ~4 n
4、結束語
7 D. D; w0 I3 @) o1 ?( p& H/ n本文較為詳細地介紹了PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的簡便方法,并綜合評述了三菱PLC控制變頻器的各種方法。深入了解這些方法,有助于提高交流變頻傳動控制系統設計的科學性、先進性和經濟性。讀者可以根據系統的具體情況,選擇合適的方案。本文重點介紹的簡便方法盡管有其缺陷,但仍不失為一種有推廣價值的好方法.
作者: pigeattiger    時間: 2010-6-2 11:18
若有西門子300PLC和ABB/SEW/HITACHI變頻器通訊的實例就最好了。
作者: tigerguo1975    時間: 2011-2-11 16:36
不錯的文章,學習了。
作者: chenzhichu1988    時間: 2011-2-18 00:17
樓主可不可以提供些,變頻器跟數控裝置的通信資料啊?
作者: fei2011    時間: 2011-2-18 15:47
新來的,進來學習.............
作者: ZDH2011    時間: 2011-11-28 16:35
好長的控制模式啊,很難看懂的