人妻暴雨中被强制侵犯在线,亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区,四虎影免看黄,国产无人区二卡三卡四卡不见星空

機械社區

標題: 比例控制,如何快速調節實際值與設置值一致? [打印本頁]

作者: zhao1980    時間: 2010-11-26 19:59
標題: 比例控制,如何快速調節實際值與設置值一致?
我公司液壓機壓力控制由原來的手動調壓改成自動比例調壓,plc程序調試出現一點問題,就是程序設置為5MPA ,實際為5.5,程序設置為10MPA ,實際為9,程序設置為25MPA ,實際為20,壓力是5-25MPA 可以調節的,我特向大家請教了!有什么好的編程方法可以快速調節實際值與設置值一致?我將不勝感激!
作者: zhao1980    時間: 2010-11-26 20:27
上面問題補充一下:比例調節閥是ATOS的,PLC是歐姆龍CJ1G-
作者: 紫劍狂風    時間: 2010-11-26 22:21
你應該先對閥的壓力與設定值進行標定,看你現在的數據,感覺你這閥的線性度不是特別好!
作者: 斷刀    時間: 2010-11-27 17:57
有大,有小,沒有一個常數可以當系數用.閥有問題吧.
作者: zhao1980    時間: 2010-11-27 20:36
是ATOS的電磁比例閥,閥體與比例放大板成套供應的% U  a7 {. O6 n$ c  X$ Y- b- {5 {

作者: 紫劍狂風    時間: 2010-11-29 13:31
首先 你要連上PLC檢查下設置的數值數字是否正確,再量下比例閥控制板那個接入信號是否是與你的PLC設置成比例的,確定好這個后,把油缸打到頭,再次檢查壓力值與設定值是否成線性比例關系!
作者: accl    時間: 2010-11-29 20:22
開環模式下,無法保證實際值與設定值的自動跟隨;; V* c$ ?/ O* j$ [+ x! D
如果能夠實現實際壓力反饋的閉環調節,則可以用PI調節原理來實現所需功能。
作者: zhao1980    時間: 2010-12-1 18:01
哦,謝謝大家,在試試看4 H: w4 R8 N4 B6 O* Q





歡迎光臨 機械社區 (http://www.xa-space.com/) Powered by Discuz! X3.5