標題: 在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么? [打印本頁]

作者: liangquan6    時間: 2011-1-18 14:41
標題: 在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么?
電路圖如下圖所示,. q5 Y) l7 U8 f. K& R2 Y0 o
[attach]203184[/attach]& H" M/ K9 p1 N* N/ `" R
數顯表供電電源220V,傳感器供電電源24V,傳感器發出電流信號,4~20mA。在研華數據采集卡上焊接250Ω的電阻,將電流信號轉換成1~5V的電壓值,同時,希望將這個電壓值顯示到數顯表上,所以將采集卡通道上的電壓信號同時交給數顯表顯示。# H7 F" F# x) ~
0 X) l+ q  c. r& W
但在使用過程中,發現采集的電壓值不穩,波動非常厲害。
0 B6 h' d) D- k! n
5 \, ?# V4 _1 k4 ?如果板卡端只連接傳感器,而不連接數顯表,用軟件采集到的傳感器的電壓值就顯示的比較正常。如下圖% w" M4 j( A6 T$ _; m' ?# @! z( V
[attach]203185[/attach]
3 I  Z( b' [9 H4 R+ y我想問問,確實是數顯表干擾到數據采集了么?
6 t( m6 c& z0 U
" P/ ]! ]* m$ M% h我想到的解決方案是更換數顯表的型號,換成電源電壓為24V,是否能夠解決這個問題?
' s" E$ K: H/ Z6 v! ?; u* Q& p
作者: shenwuqang    時間: 2011-1-18 15:08
這樣可能不行,你要找一個帶信號輸出的精顯表,把傳感器信號先送到數顯表,然后通過數顯表的信號輸出接到數據采集卡,電流信號是不能被分流的。
作者: liangquan6    時間: 2011-1-18 15:13
回復 shenwuqang 的帖子
& `" h9 h- \; B: O1 z: `8 T0 F- b4 ^/ o
謝謝你的回復。
- ~" I) m- }  v
; P. `+ B. _: h3 t2 B9 Q) N- O但現在這種方式是通過250Ω的電阻將電流信號已經轉化成電壓信號了,數顯表的選型也是采用的電壓型采集(而沒有選用電流型)。! b; q9 N! u* ]. K1 a' v' c

" N) ^" h6 \: V1 Q我考慮的主要問題是數顯表供電電源220V,影響到采集的結果,對不?9 ?  s5 q/ [* Y

作者: shenwuqang    時間: 2011-1-18 15:29
跟電源關系不大,你的傳感器輸出的信號被兩個負載分流了,當然測不準,我們以前做過試驗,跟你串不串電阻沒有關系,串連連接可能會有效,但前提是你的傳感器功率夠不夠大,而且要試了才知道,我沒做過這樣的測試。
作者: liangquan6    時間: 2011-1-18 16:03
回復 shenwuqang 的帖子6 B' M/ t0 Z% y) V6 o- S
; w* a  M! Q+ y9 P) ~
大俠幫忙看看,我的設備的前期投資都已經完成了,能不能用下面的辦法,投機取巧,亡羊補牢一把?
* z5 @& }' T# Y[attach]203207[/attach]
2 ~9 d7 X% N% ~8 p
# J/ ~; {8 {3 V3 Y兩個250Ω的電阻,一個給數顯表,一個給板卡……
; J* R3 }3 V7 _9 T5 I7 G" P+ @4 @" F8 c
謝謝?。。?font class="jammer">+ D5 t  \8 c4 a! Q$ S, R
  F- m) c+ z! x

作者: chenhaowp    時間: 2011-1-18 18:42
我個人感覺 傳感器的特性 有很大的差異 別人輸出的電流源是不是恒流源 我個人不清楚   你那個24V 供電是個怎么回事? 不是單獨的兩根線嗎? 供電電源怎么和輸出信號搞成回路了?  一般接線不是電源地和信號地要分開嗎? 你還不如在做快調制電路板 可靠多了
作者: shenwuqang    時間: 2011-1-19 11:57
結果怎么樣你試一下就知道了,理論上可行,實際怎么樣就不知道了,但是個人覺的還是換個數顯表最合適,不管你是測壓力還是溫度,都是有的帶4-20MA信號輸出的表的,如果你用的是進口的表。只要問經銷商買一個擴展的模塊就行了,國產的你問一下廠家可能也有。
作者: liuhe025    時間: 2011-1-21 10:40
把儀表和板卡串聯起來應該可以 有興趣可以試一下




歡迎光臨 機械社區 (http://www.xa-space.com/) Powered by Discuz! X3.5