標題: 我工作的一點兒體會

這是我工作中碰到的一些問題的解決方法,說不上經驗,只是我個人的一點兒認識,再加上自己的理解。有不同的意見,各位社友可以發表一下看法,謝謝!

fficeffice" /> + d( C" h/ ]! Y; Q+ a' v

1、PLC通訊端口損壞一例

/ s# f$ G2 v; [; @

  我們有一項工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過滑環引出的??紤]到前幾天剛下過雨,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,正常時應為無窮大,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />5M10M之間。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常。

( j- O2 |6 A% n* z: H) U

2、盡量避免多次調用同一子程序

1 Q! M J# }9 @6 Z1 h3 N" G

  在程序中,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明。如下圖1所示,網絡1314都調用protection子程序,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481)。這樣,就會造成我們所不希望的結果。

0 G2 z( ~0 C: ?2 X d

/ ^3 O4 l& K2 A9 `4 w# i% c

3PLC輸入的線間電容引起的誤動作

% n8 L: R+ ^) K3 R

  電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象。主要為:
  1,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入;
  2,PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,即PLC輸入互相干擾;
  最近,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動作正常。

0 ?; H4 ~) o& o+ ?" u6 P8 _

  消除線間電容影響的辦法:

9 M6 g) Y- D) o4 y

  (1)使用電纜芯絞合在一起的電纜;

) b% N( o( ]% @. {3 S

 ?。?SPAN lang=EN-US>2)盡量縮短使用電纜的長度;

9 E+ j/ d9 A; T# `; p7 Q

 ?。?SPAN lang=EN-US>3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;

- B' G+ O" V( ?# I1 h, k0 i

 ?。?SPAN lang=EN-US>4)使用屏蔽電纜。

" d: w. n3 C C$ \2 o

4、PLC合理編程消除誤操作

2 O8 f3 E4 y+ p: R- v

  (1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,在一個執行周期里PLC只執行一次,從而避免此類誤操作;
 ?。?SPAN lang=EN-US>2
)無意識操作:
   優化顯示功能,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(11次)-試驗狀態,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態
   輸入信號聯鎖

; B' l% m3 I" {0 q* M3 v( @$ e$ {

 5、變頻器過電壓處理一例

; y" h5 C5 L) O/ J; Y/ S. v

  減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,電機回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘。

- `; m4 R4 W5 ?8 ?# Y6 x1 A

  采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。

1 n* n4 t$ P p* o8 U

 6、變頻器過電流處理一例

' S1 t; _5 b' j9 }! Y

  我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的。

3 \: l! x1 A; T P

  處理方法:在變頻器輸出側加裝11的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,工作良好,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。

0 n. ?2 y; |3 x' Y

 


作者: 藍色童話    時間: 2006-11-16 18:42
標題: Re: 我工作的一點兒體會
一鈁弟總結得很好!應該同時放在博客里阿!呵呵
作者: wf2002love    時間: 2006-11-18 13:05
標題: Re: 我工作的一點兒體會
受益了!
作者: inventor    時間: 2006-11-24 09:26
標題: Re: 我工作的一點兒體會
以后多向樓主學習,學到老,活到老。
作者: chian9    時間: 2006-12-13 08:42
標題: Re: 我工作的一點兒體會
黃兄:謝謝了!
作者: robert086    時間: 2006-12-18 18:55
標題: Re: 我工作的一點兒體會
挺有用的 謝謝
作者: cekong0769    時間: 2006-12-19 21:15
標題: Re: 我工作的一點兒體會
希望能多看到這樣的帖子,強烈支持!
作者: peterpan125    時間: 2006-12-21 10:56
標題: Re: 我工作的一點兒體會
電機減速時間延長一點,可能能省下點錢哦
作者: ldalda    時間: 2006-12-22 16:01
標題: Re: 我工作的一點兒體會
很實用
作者: 一劍飄紅    時間: 2006-12-30 09:17
標題: Re: 我工作的一點兒體會
向樓主學習了。
作者: kaishi626    時間: 2007-3-23 12:19
標題: Re: 我工作的一點兒體會
好貼阿4 i) d+ e) i' @# c
希望摟主,多發些這類的帖子1 O1 C7 b* ~5 g& @: E

作者: bestzyno1    時間: 2007-3-24 20:33
標題: Re: 我工作的一點兒體會
謝謝
作者: however1241    時間: 2016-3-22 14:03
樓主不知道近況如何了。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.xa-space.com/) Powered by Discuz! X3.5