作者: 湘里狼    時間: 2011-11-12 19:17
標題: 三菱變頻器MODBUS RTU通訊,哪位社友熟悉?
各位大俠們好,哪位大俠熟悉三菱變頻器的 MODBUS RTU通訊嗎,還請大俠們不惜指導,謝謝
作者: shanshan2010    時間: 2011-11-12 20:38
要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-12 21:06
shanshan2010 發表于 2011-11-12 20:38
( {$ S5 E6 K8 [0 H) |4 m. h. h. X要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
' J7 o/ d4 s3 s! b' |% v! H
非常感謝,我郵箱jh_peng@163.com{:soso_e181:}0 v8 T- F! s% ?: C* P: ~! E! Y, ~+ f

作者: 風》追逐    時間: 2011-11-12 22:25
三菱的變頻器用的是三菱專用的MODBUS RTU通訊協議,參照變頻器手冊,里面應該有的
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 10:34
風》追逐 發表于 2011-11-12 22:25 + L7 u- M/ J' r( s- l2 u2 E
三菱的變頻器用的是三菱專用的MODBUS RTU通訊協議,參照變頻器手冊,里面應該有的
5 q- R; k" F1 d
手冊里面是有,問題是,手冊里面介紹的,都是同一品牌PLC與變頻器組合時的介紹
$ p% `+ ^+ W$ B0 T2 @1 M1 A' q歐姆龍PLC+歐姆龍變頻器,我也弄過. m) u4 a! C) C. h
現在我是用歐姆龍PLC+三菱變頻器,這個時候,問題就來了撒,MODBUS RTU通訊協議就有那么點麻煩了; W; k! H! q: r3 F% D

作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 10:40
shanshan2010 發表于 2011-11-12 20:38
) O) D/ Y! g. @* q: o要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你

  w) Z  N; z+ J3 C& e非常感謝大俠,郵件已經收到,等下安裝三菱軟件以后,才能看得到{:soso_e181:}9 c$ J" D% h$ d2 N  _' P
用歐姆龍PLC與三菱變頻,做MODBUS通訊時,CRC校驗碼,是否需要計算的啊
0 I/ [  V. @2 c( Z7 a0 K我用歐姆龍PLC+變頻器時,CRC校驗碼無需計算的/ e2 l! M/ P0 J5 @+ O1 Z7 v

作者: shanshan2010    時間: 2011-11-13 12:19
湘里狼 發表于 2011-11-13 10:40 : R/ D1 R( t8 W
非常感謝大俠,郵件已經收到,等下安裝三菱軟件以后,才能看得到
" p& U- `# _7 _: G. |# o用歐姆龍PLC與三菱變頻, ...

( a! A8 ]2 f+ K5 r5 R; `2 N' D你用的是歐姆龍PLC什么型號的
4 t: R7 l/ L3 s7 e( |
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 16:09
shanshan2010 發表于 2011-11-13 12:19 ! J' x2 W1 L- ~, N/ Z8 B) `
你用的是歐姆龍PLC什么型號的
8 v& W9 t8 H. J9 J$ n! r
歐姆龍CP1H-X系列,然后再擴展一個RS485模塊,與三菱FR700-0.4KW系列變頻器,做MODBUS RTU通訊
作者: shanshan2010    時間: 2011-11-13 18:35
湘里狼 發表于 2011-11-13 16:09
; I! \! `6 e, a6 Q歐姆龍CP1H-X系列,然后再擴展一個RS485模塊,與三菱FR700-0.4KW系列變頻器,做MODBUS RTU通訊

+ U7 ?7 v# j& j查下資料寫個參考給你。
- i$ s3 y: k) A( O) J( g& N; t
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 22:04
shanshan2010 發表于 2011-11-13 18:35
& h' s: R/ a4 U8 L4 G查下資料寫個參考給你。

4 V4 j! I/ G# aPLC 9 c6 j# c0 k9 y
歐姆龍 CP1H-X40DT-D
3 g  F/ ~( x6 F
1 [! ~: C8 T8 m- X# C變頻器/ x- J' v0 n( x+ c4 a9 a0 N' T: W
三菱 FR-D740-0.4K-CHT
1 `+ G8 d0 @1 K, ^0 t5 x$ O2 Y2 F/ C8 k' M
手冊我都看過了,就是還有點不敢確定設置是否正確{:soso_e115:}; {5 ~( f, A5 ]7 A

作者: shanshan2010    時間: 2011-11-13 22:37
我電腦還沒裝歐姆龍PLC編程軟件,改天裝個,現在好長時間沒用歐姆龍PLC,現在用臺達和三凌,還有國內幾個品牌1 ?, ^9 k2 o- \& o! c9 v
不要高手這樣稱呼,我只是把我知道的和你交流一下,各有各的優點,我們要結合優點才會進去,一句話強中還有強中手
作者: 黎林asc    時間: 2015-12-23 02:27
湘里狼 發表于 2011-11-13 22:04% @/ b. }) }: @8 b# l  }9 W: k2 U
PLC
; P; Y* Z. L6 g  F歐姆龍 CP1H-X40DT-D
$ r* _/ j9 l* K3 f3 h4 _2 H- _! L  R
# j5 Q/ }4 y% j, Q1 E
晚輩也為這愁,cp1e的和三菱變頻器rtu通訊不上,可以加我qq嗎   1296595766  謝謝前輩
作者: 黎林asc    時間: 2015-12-23 02:28
shanshan2010 發表于 2011-11-12 20:38
0 S8 |/ ^2 F6 Q6 e要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
6 s& @8 h* ~1 \
晚輩也為這愁,cp1e的和三菱變頻器rtu通訊不上,可以加我發我一份嗎1296595766@qq.com  謝謝前輩