機械社區
標題: 老板寫了一段程序,灌輸進去的時候,運行正常,后來就不行了 [打印本頁]
作者: 凌布 時間: 2011-12-2 20:52
標題: 老板寫了一段程序,灌輸進去的時候,運行正常,后來就不行了
我的一個歐姆龍PLC,剛開始我的老板寫了一段程序,灌輸進去的時候,運行正常,非常好。但是過了沒幾天,就會出現有一個動作不動得情況。不知道是怎么回事?
5 H1 N% q( J# o" g7 z* m7 O* u' L: ?; ]7 ]1 k p3 F
后來我自己寫了個程序,灌進去又正常了。
/ @3 d2 F1 T$ b/ ]9 m8 {9 A+ N8 |
9 r; F, L+ _: N- u 我想知道,為什么他得程序突然就不行了,程序沒有錯誤,我檢查了。如果是程序問題的話,應該在一開始的時候就不行,而不是用了幾天不行,這是為什么???: L- R! G5 ^1 ^( s
& v) |$ \6 X& [% n) i
求求大家幫我想?,還有改以前寫得程序的時候為什么輸出線圈100.03就不能改為其他的呢?(如改為100.07或100.04)為啥就不能換端口了呢??
4 X' }. F* }% k: g
3 N, K# ? w! P/ I1 i; M3 [9 r跪求??!
, j# H# X8 }* x* f- @- ]
1 X, m) D5 Z: P2 v ' n L3 j# F4 K* @9 S' \9 z8 P: c
9 A/ K5 i! }2 O8 o* I4 d/ v- d
3 A5 E9 H" Z8 H8 P6 `
作者: 舟航 時間: 2011-12-2 22:04
樓主說清楚型號,把程序上傳上來,俺可以幫你改改試試。
作者: 留在未來 時間: 2011-12-3 09:58
像這種開始行,后來不行的,好多都是因為信號取向問題,比如設定信號接收等待時間是0.1秒,可由于時間久了,傳感器反應慢了,可能要0.2秒后才能發出信號,那樣問題就出來了。
作者: 凌布 時間: 2011-12-5 22:02
舟航 發表于 2011-12-2 22:04 
+ q' \5 K: f) V/ _$ ^9 e樓主說清楚型號,把程序上傳上來,俺可以幫你改改試試。
# H5 u, E* r! N4 \我自己換了個程序,可以了,但是就是搞不清楚,為什么以前的程序突然不行了0 S) m- e Q" I$ X
作者: 凌布 時間: 2011-12-5 22:04
留在未來 發表于 2011-12-3 09:58 
5 r4 q @6 D' M: d" p像這種開始行,后來不行的,好多都是因為信號取向問題,比如設定信號接收等待時間是0.1秒,可由于時間久了, ...
2 X5 D( o3 z& M0 _
恩,你說的非常有可能,但是程序上面是一環扣一環的?。∪绻@個不動作,下一個是不會動作的,我還特地弄了計數器限制一下的,必須計數了才會動作,結果都不行
* Q) Q" n( {. O/ z* u8 ~7 X: W
作者: 往事隨風LEO 時間: 2011-12-6 22:59
{:soso_e151:}唯一的解釋是PLC在發神經!
作者: jk20111120 時間: 2011-12-7 12:41
會不會取的信號上有問題了