標題: 歐姆龍PLC接步進電機,求助 [打印本頁]

作者: 到此未止    時間: 2016-11-27 20:28
標題: 歐姆龍PLC接步進電機,求助
上圖上程序,麻煩大神看下,為什么步進電機不轉啊,急死了。。。
接線圖如下,共陽極接法,電源正極接的是脈沖+,方向+和脫機+。負極接的是端口對應的com口,各個端口的接對應的脈沖-,方向-和脫機-。
(, 下載次數: 98)





作者: 到此未止    時間: 2016-11-27 20:29
求助啊
作者: 到此未止    時間: 2016-11-27 20:36
大神來啊
作者: 到此未止    時間: 2016-11-27 22:12

作者: szg不敗    時間: 2016-11-28 09:53
驅動器上有播碼開關的吧,你的步進電機幾個細分?驅動器設置正確,plc應該是24供電吧,驅動器是5v供電,不知道我說的對不對
作者: 到此未止    時間: 2016-11-28 10:00
szg不敗 發表于 2016-11-28 09:53
驅動器上有播碼開關的吧,你的步進電機幾個細分?驅動器設置正確,plc應該是24供電吧,驅動器是5v供電,不 ...

說的對的,我用的是3200細分的,每次轉90度

作者: 到此未止    時間: 2016-11-28 10:03
szg不敗 發表于 2016-11-28 09:53
驅動器上有播碼開關的吧,你的步進電機幾個細分?驅動器設置正確,plc應該是24供電吧,驅動器是5v供電,不 ...

難道是PLC輸出24v和我用的5v有沖突么

作者: 到此未止    時間: 2016-11-28 10:17
來大神看下啊
作者: 耳朵元和平    時間: 2016-11-28 10:59
PLC用那個5VDC電源供電嗎?如果PLC用24VDC供電的話那么你直接用那個電源給驅動器供電,當然要接個限留電阻。
作者: 到此未止    時間: 2016-11-28 14:21
耳朵元和平 發表于 2016-11-28 10:59
PLC用那個5VDC電源供電嗎?如果PLC用24VDC供電的話那么你直接用那個電源給驅動器供電,當然要接個限留電阻 ...

這樣接過,不行啊,后來看手冊上說應避免用同一個電源,才換成現在這個5v的,還是不行,我在想是不是程序的問題但我不知道,所以把程序也發上來了,請大神們看看

作者: szg不敗    時間: 2016-11-29 09:18
plc,220v或者24v輸入,你的接線圖,我沒看錯的話,是5v輸入,至于用不用一個電源,你看著辦吧,用一個電源,你再計算下,串聯電阻就行了。
作者: szg不敗    時間: 2016-11-29 09:20
而且我能說,你的接線圖我覺得有問題嗎?驅動器上,應該是脈沖,+5v.方向+5v,然后再是驅動器供電5v,com吧。。。。。。
作者: 到此未止    時間: 2016-11-29 11:09
szg不敗 發表于 2016-11-29 09:20
而且我能說,你的接線圖我覺得有問題嗎?驅動器上,應該是脈沖,+5v.方向+5v,然后再是驅動器供電5v,com吧。 ...

驅動器是24v輸入的,不是5v的,但是接口電壓是要求5v的

作者: 411835728    時間: 2016-12-5 22:05
沒見程序,你說的脫機是不是使能接線端,使能要有信號才能轉的,意思是接通使能后電機接受脈沖才轉,斷開使能,有脈沖輸出也不動,你也沒說你的plc脈沖輸出端指示燈亮沒亮,不知說的對不對
作者: GLLO    時間: 2016-12-8 20:41
plc學學

作者: sunza501    時間: 2017-7-25 16:03
菜鳥路過
作者: zhanghaiw1985    時間: 2017-8-20 13:24
有才華,居然會這么接線,好好找怎么接線再來問吧!
作者: coastine    時間: 2018-4-4 20:23
不懂,在學
作者: JXTTTTT    時間: 2018-4-20 14:43
學習
作者: yien    時間: 2018-10-20 18:41
PLC你選的是NPN 還是PNP?   NPN漏型輸出就是你的這種接法,如果PNP源型輸出,那么COM端應該接24V。

還有  正常PLC應該接DC24V,你接了5V電源,PLC都不能正常工作。

作者: a446807452    時間: 2018-11-28 15:03
首先應該用24V供電,其次,你的歐姆龍應該時NPN輸出的,共正啊,大哥。而且有的驅動器時需要串電阻的!