一聲驚雷崩掉我4.5萬元
[打印本頁]
作者:
yuhong66
時間:
2007-8-1 16:36
標題:
一聲驚雷崩掉我4.5萬元
前天工地上一聲驚雷擊壞了我們設備上的電腦主機,兩個PLC模塊,一個變送器,八個傳感器,總費用4.5萬元,我不知道是不是被廠家忽悠了,也不知道類似的PLC模塊有沒有修復的可能性,懇請高手指點.
作者:
lynx91
時間:
2007-8-1 16:41
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
可能性不大吧!誰的系統?別的東西燒了嗎?
1 o0 i# j9 f" p. i" m D
7 x+ _- g( N, i( w
PLC 及自控系統有專門的接地,阻抗又小于其它的系統,電源也是專門的電源,電擊電流從哪進來的?值得分析分析,誰做電氣/自動化的,請他上來說說看。
作者:
yuhong66
時間:
2007-8-1 17:43
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
歸隱大俠您好!
8 |! E4 Q0 q5 }6 a8 Q1 X
這套系統用在混凝土攪拌站上,我們公司有大大小小的攪拌站三十多套,每年花在自動控制系統上的費用太大,影響公司收益是小,造成工程損失事大啊,我們公司幾乎沒有懂自動控制的人,懇請大俠幫我支招!
8 S6 i, ~4 i7 n* N" t& }
非常感謝大俠關注和支持!
作者:
紅瓤地瓜
時間:
2007-8-1 17:45
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
設備維護的人呢?
作者:
深南大道
時間:
2007-8-1 19:39
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
是否有避雷設施呢
7 a4 P6 e) D3 h: d1 w1 O& u
記得亡羊補牢
作者:
我在飛
時間:
2007-8-1 20:55
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
泥牛你好
. Q5 R. r2 \* C0 w
( m# A! M0 W3 j0 e
首先要聘有專業的設備維護人員.
, T: |) g+ u6 ~" Y; U7 S
混凝土攪拌站是由鋼鐵制成,有良好的接地,即使被雷擊到,也不會損壞電氣系統. 如雷電擊到配電系統,在變壓器上線裝有避雷器,會吸收其能量.即使雷電的能量通過線路到達用電系統,系統中的電腦主機,PLC等都有專用的開關電源供電,在開關電源內有完善的保護電路,自身超壓損壞也不會損壞后面的用電設備.所以感覺一次損壞這么多東西不可理解.
3 b+ \% U* b' P# j" S" j* X: c% Y
個人意見.僅供參考.
作者:
yuhong66
時間:
2007-8-2 09:11
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
首先感謝以上各位網友的指導,我們在同一工地這樣同型號,同廠家的攪拌站有三套,另外兩套安然無恙,把懷疑損壞的器件與無故障的機組互換,也證實是壞了,當然,壞到什么程度我們就不得而知了.也許就是電源模塊壞了.
1 [$ \5 A+ F8 {
感謝深南大道網友的提醒,我們該工地的攪拌站確實沒有安裝避雷設施,這是我們的安全意識不強的惡果啊,我們以前總以為雷電會從水泥倉傍路掉,水泥倉比操作室高出最少15M,本身有良好的接地措施,以為避雷裝置只是擺設,教訓啊.看來亡羊補牢也得補啊。
% }- M. ~9 v0 ]) ]; B& i. }# u5 }6 Y
謝謝地瓜網友,這樣的設備我們沒有專職的維護人員,公司上下就沒有這方面的人才呀.自動控制這一塊我們是委托給生產廠家的售后服務來做的.往往服務不是很及時,為此,我們經常挨甲方的罵.很被動.
9 V. E6 o/ o5 O( x
感謝我在飛網友非常專業的指導,我們公司電方面的高級工程師也有,高級技師也有,他們也是常年全國各地飛來飛去,但往往只能做些相對表面的工作,換個傳感器,換個交流接觸器什么的,聘用專家的事我們不是沒想過,但總有許多顧慮,一、公司本身工資水平不高,如果高薪聘請專業人員,這些人平時沒有什么事情可做,給人整天游手好閑的感覺,對其他員工可能會有消極的影響,二、我們的設備來自不同的廠家,這些設備的共通性到底有多大?我們心里也確實沒底,如果每個工地放一個,一年下來的費用可能比換控制模塊花的錢還要多。好處是我們的壓力會小了很多,混凝土澆筑往往要求一次完成,中途出問題停工造成的損失是很驚人的,承擔著這樣的風險,我們經常是睡不好覺的,苦?。?!
作者:
shixiongchen
時間:
2007-8-2 10:12
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
這樣確實屬于兩難的選擇,但是我認為負面的影響應該不會太大,社會本來就是這樣的呀,你們也知道,停工對你們的影響不但是經濟損失,同時還有品牌的損失,你養一個高級的自動工程人員的話,如果老板對他好,他平時也可以做一些技術改進,定期做一些檢查,及時趁早發現問題把隱患消除在萌芽階段,很多老板看著工程員有時沒有事做,付他們工資尤為心痛,但是除了事的損失卻只能無言的付出更高的價錢,4.5萬,差不多是一個工程員一年的工資了,更糟糕的是在很急的交期的情況下可能的損失不只是4.5萬咯。叫你們老板看開點啦,找一個合適的自控工程人員。
作者:
lynx91
時間:
2007-8-2 10:22
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
泥牛大蝦:首先是把系統做完善了,我們做無數的大工程,也很少有雷擊的問題,這是你系統自身的問題,規范里有明確的規定,只需照著作,很簡單。
. c% _/ j/ x# [3 i/ C9 \
6 ?) R( q8 f. z7 _7 E9 @
說到雇人的問題,這是我國的通病,大家都認為‘人’是最不值錢的東西,可以‘召之即來’,‘揮之即去’,沒辦法,這點我幫不上你?br />
$ q' ]( ^6 x; S5 X+ ^% c
* a. ?- p4 O6 J# H
給你舉一個例子,國內某著名的上市企業,早年,雇過一個德國人,老外一個人一個月的工資,是其全廠,包括老板,一年的工資收入,那老板也下決心雇來了。最后發展起來了。
作者:
湘里狼
時間:
2007-8-5 22:56
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
很簡單的啊,貴公司工資水平低的話,可以聘請一位兼職的工程師或者是技術顧嘛,
作者:
hexiaofengxia
時間:
2007-8-17 22:30
標題:
Re: 一聲驚雷崩掉我4.5萬元
泥師傅,如遇到雷擊。是有可能擊穿電路主板的。如果接地良好那么對直線雷擊是有保護作用的,但如果周圍有帶金屬的建筑??諝庵锌赡苄纬汕蛐烷W電,也有可能形成強電磁場,這些都是可能損壞電器的。如遇雷雨天氣一定要把電源斷開,不能只關掉開關,一定要拔掉插頭。因為有點插線板只斷開一路電線,這樣還是有泄漏電流電壓的危險。工地空曠,避雷設施是應該安裝的,接地銅棒不安但鋼管,鋼棒總可以插兩根吧,然后連接起來。接地棒經常檢查一下,雖然是臨時的,但也要防止接地棒生銹影響阻值,經常檢查一下接地電阻是否小于4歐。具體安裝和檢驗你可以參考最新的電工手?,上面有詳?xì)的指標。希望你們不要在倒這樣的霉了。
作者:
鈑金準專家
時間:
2007-10-7 16:38
應該要做防雷的,我們以前做野外機站都要請專業的防雷公司來處理避雷的問題
作者:
cyljp
時間:
2008-7-16 17:01
可能的損失不只是4.5萬
作者:
邢威
時間:
2008-7-18 10:48
這也不是沒有可能,我們公司生產的數控機床的系統每到雷雨季節也會出現這種情況,關鍵是要把接地及防雷措施做好,一般進口電氣設備接地電陰要求小于6OHM,接地銅棒
作者:
bjk
時間:
2008-8-14 13:56
應該要做防雷的
作者:
h-xh
時間:
2008-8-17 12:38
我是搞工控的。
作者:
聰明的笨蛋
時間:
2008-8-17 20:18
感覺PLC是不會這樣被毀壞的!?。。?