求助:PLC中如何用撥碼開關控制時間
各位老大,我現在正用PLC改造一個制磚機,由于現場條件十分惡劣,無法用接近開關行程開關之類控制傳送帶的移動距離,決定用定時器來控制電機運轉時間來間接控制輸送距離,想用兩位撥碼開關做定時器的輸入,這樣輸送距離可以隨時的調整,可不知道怎樣才能把撥碼開關上的數字變換為定時器的時間,還有就是撥碼開關與PLC怎么接線的?
作者:
syw開門造車
時間:
2008-3-19 19:13
大河010網友好!
8 `6 r) ?# M Z
9 c6 O( ?/ ]$ f( [4 a0 }) b
利用PLC的外設輸入口方案。
( r1 \& i! `, z# U7 {( }
1、“撥碼開關”經“四--十譯碼器”譯碼,得到從0~~9十個輸出端。
4 I ?' Z+ E' O" a } W1 e
2、這十個輸出端與PLC的外設輸入端口連接。
* @; n- A- j X' V8 B1 V9 h
3、編一一對應的讀取外部端口的程序,每一個端口對應一個延時程序。
a: J% v0 }3 q# ~+ O
.
! o1 [4 Q5 |3 y0 m' e2 n# P
syw 080319---19.13
作者:
大河010
時間:
2008-3-21 11:45
謝謝樓上的,可這樣豈不是輸入口要占用十個,設計時只留了四個輸入口,要超出預算的,老板那里不好說的。還有別的什么辦法嗎?只要是能在外部調時間都可以的
作者:
syw開門造車
時間:
2008-3-21 21:11
大河010網友好!
6 Z/ Q! a% f# Y2 q
2 \0 ^! F* o' T3 e
那你就將這四個輸入口與“撥碼開關”一一對應的接上,然后進行BCD碼編程:
2 P, S6 u+ i- K7 C5 ]
四個輸入口分別設為:
. |% h# P7 k1 M$ a
DCBA
/ C3 h6 c# ^* J8 R/ P4 K$ P, j! J
0001===延時1秒
! K O# o6 q0 [
0010===延時2秒
; l" A. h* S3 p9 l0 `
0011===延時3秒
9 @- g8 ^* O$ l9 U8 e% B D
0100===延時4秒
9 k, N4 ^" M+ v
0101===延時5秒
8 s b! y- h# E! b* W0 N0 ~
0110===延時6秒
- x+ u% |/ t& a+ t1 j
0111===延時7秒
# E/ [3 G5 I' m$ p, @8 J
1000===延時8秒
0 @, W9 E5 K7 D* l) S9 F
1001===延時9秒
/ }* V: U' V: J2 i2 Q2 R3 E, A( Y
1010===延時10秒
- u* V) B$ h7 F, ^2 ?& x" d8 y
1011===延時11秒
$ e6 ?- N( `9 W
1100===延時12秒
$ ^" c8 [6 [4 n; r9 k
1101===延時13秒
6 G( r! e7 m" ?$ n2 E- e: G
1110===延時14秒
+ `( z( X5 ^4 b4 [, ] l' O0 Z X
1111===延時15秒
, d2 o: q! a: c1 x$ @
# L- W; A2 a. ?" _+ ?
syw 080321---21.10
作者:
黃一鈁
時間:
2008-3-22 20:17
標題:
撥碼開關的使用
每片撥盤開關都有5個觸點,分別代表公共端、8、4、2、1。
' V# p, D z3 Z3 k+ H% `8 \
當設定值為1時,1的那個觸點和公共端接通。
6 K" Y/ ?" f! d8 n" S7 k
當設定值為2時,2的那個觸點和公共端接通。
' \/ d! h7 O6 ~; t
當設定值為3時,1和2的觸點和公共端接通。
$ B, h0 q0 S4 Q( D
當設定值為4時,4的那個觸點和公共端接通。
! W' f* X9 s4 X! j
當設定值為5時,1和4的觸點和公共端接通。
6 D; F8 a& H/ F+ b3 }8 u
當設定值為6時,2和4的觸點和公共端接通。
$ \" N; P; E- @, A! b: D! O
當設定值為7時,1、2和4的觸點和公共端接通。
) D) l- k* d$ p
當設定值為8時,8的那個觸點和公共端接通。
! Q% P$ _$ v1 E# V( n/ c
當設定值為9時,1和8的觸點和公共端接通。
; J: d( j1 b* @& ]/ b; q$ G8 z
當設定值為0時,每個觸點和公共點都不接通。
作者:
一劍成名
時間:
2008-5-18 15:35
可有西門子S7-200的PLC,加一個西門子TD400文本顯示器,可通過編程在TD400上方便的設置時間,而且是中文顯示的
作者:
湘里狼
時間:
2008-5-18 20:42
何必搞得那么復雜呢?又不是什么很精密的場合,我給你出個主意吧!
9 E9 m# P1 f+ {% |1 \2 {
隨便買幾個按扭開關,接到PLC的輸入端,分別給于按扭開關不同的設定量,如:1min、30min、60min等等,利用PLC內部的時間繼電器控制,即簡單又實用,老板肯定會很高興的
怎么編寫程序那就不用我說了吧!
作者:
ZDH2011
時間:
2011-11-28 11:49
我也在找這個東西哦,不知道有沒有用呢
作者:
jixieshequhuang
時間:
2011-11-28 21:36
就用四個端子,個位,十位,百位,千位,編一個小程序,計算輸入的數,再用MOV指令作為T的設定,很方便。
作者:
jixieshequhuang
時間:
2011-11-29 21:51
就用四個端子,個位,十位,百位,千位,編一個小程序,計算輸入的數,再用MOV指令作為T的設定,很方便??梢栽O置任意的時間,我干過。
作者:
jixieshequhuang
時間:
2011-11-30 20:49
還可以簡單的方法,就是用老的電話機撥盤。編寫程序,很方便