標題: 熱繼電器怎么調整?
我使用的是YS7124電機。0.37kw;380v;額定電流1.12A。選用的熱繼電器調整范圍1—1.6A。請教熱繼電器的電流怎么調整。調整到多少合適。0 D- @# X8 d8 t0 k2 T( v* l

% A$ T  K" [# d1 v7 f9 D2 ^# U請教,謝謝!
作者: 鼠標    時間: 2008-5-7 15:17
這個問題雖然很小,但是很重要,甚至有很多人不知道,我記得是最大整定值為1.05倍的額定電流,最后查證:熱繼電器的整定值為0.95~1.05倍的額定電流。
作者: 能源員    時間: 2008-5-7 16:42
電機的啟動電流應該是額定電流的1.5倍,這樣好記!
作者: 耐火磚    時間: 2008-5-7 16:54
樓上說的極是!我們昨天試投產時,一個0.5KW的小電機(泵組),熱繼電器調整范圍是1—1.5A,調整1.39A啟動后老是跳,調到1.5A也不行,結果被拆除以后再換大一級的.原因是設計上按清水設計的,現(xiàn)場要輸送的介質是帶粘度的藥液,負荷大造成的.
作者: 鼠標    時間: 2008-5-7 21:15
一般選擇熱繼電器的額定電流是負載的1.2倍就可以了,然后參照器件再選大于此電流且相近的一個,然后根據(jù)設備的額定電流選擇熱體!
. g  \# U2 g! q0 X( y* K6 F4樓遇到的情況我也知道,上述問題是選型過小(泵與電機)
1 _' |2 c1 @4 g* t* X) X4 N( \有一種特殊情況比如很大的設備(100KW以上)那就要采用電流互感器與熱繼電器配合,電流互感器選擇5A電流互感器,這是很容易出現(xiàn)氣動過程中熱繼電器動作(因為氣動電流大而且啟動時間長)解決的辦法是再啟動過程中利用一組干節(jié)點將熱繼電器旁路(短接)。