作者: 能源員    時間: 2008-5-12 13:20
標題: 小型PLC輸出點損壞后的處理
小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器。許多廠家在使用PLC時,為降低成本,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,因控制電流過大,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,造成輸出失去控制作用。2 |- H& x$ z9 R+ }
   將輸出點損壞的PLC處理后,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,大大降低了設備的故障停機時間?,F(xiàn)以繼電器輸出型為例介紹方法如下:3 }6 s/ @. U! U- t
  1、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;
8 w, `; E* v/ I( h0 v% v1 i9 i2、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接。0 L2 m* ?# V  c4 m$ Q- V
3、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓、電流相當?shù)男⌒屠^電器,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥。
: E* i: J% l8 z9 x5 \    & G* [5 |. Y) T0 [% ^$ b  F
  使用上述方法需要 注意兩點:1、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內部的相當,可具體參照PLC的使用說明書 ;0 A0 _2 a* d5 _
2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,故拆卸時應注意電池,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,以防萬一。
作者: fxm2020    時間: 2008-5-16 18:05
分晰及敘述的非常好,借鑒了
作者: 耐火磚    時間: 2008-5-17 01:30
謝謝能源員來這里進行技術交流。歡迎大家能多來這里進行交流。 謝謝!
作者: 優質酸奶    時間: 2008-6-16 11:45
這個,只能說學習了
+ T% z/ B5 M) ^' H, D! F* w# h* I  K
找個機會試試
作者: xx64628    時間: 2008-7-5 14:58
這種方法不錯,我們也采用。
作者: 永遠的諾言    時間: 2008-7-5 22:11
很不錯的方法,很值得學習,實踐中總結出來的吧
作者: bear    時間: 2008-7-15 09:50
很有用,對我來說,謝謝,呵呵。。。
作者: 李敦偉    時間: 2008-7-19 13:27
不錯的建議,我看我們公司的維修人員也可以用此方法解決目前的狀況了!
作者: retion    時間: 2008-8-23 15:31
標題: 就是有點麻煩。。。
像這樣處理,還不如從根本上改變輸出電路來得快。。。
) A! W& f6 P! K% M5 i) R5 n! B1 D9 i, p  l- ^6 d8 C' T  Y6 P8 F
我一般是修改程序,換成空余的點上去。。。
作者: yanxy    時間: 2008-9-3 22:41
一次誤將220V交流電(負載為接觸器)接到西門子LOGO!的24V晶體管輸出端居然沒有燒壞,很是意外。
作者: h-xh    時間: 2008-9-5 11:45
原帖由 retion 于 2008-8-23 15:31 發表
  X% j$ p! k! D" g# S像這樣處理,還不如從根本上改變輸出電路來得快。。。
% F: ]/ f' {/ Z/ K" z$ \" y& ?- ]; r0 O( z- q( f
我一般是修改程序,換成空余的點上去。。。

$ V! ]& [% \; h+ v2 P
# o7 H! y" |9 n8 E0 f. `; H+ [" d( d3 {+ m) l
我一般都是這樣做的。
作者: 龍游大海    時間: 2008-11-9 09:22
這種方法不錯,我們也采用。
作者: 梟龍    時間: 2008-11-10 15:52
前來學習!!
作者: 航行天下    時間: 2008-11-30 18:12
不懂plc 慚愧。。。
作者: wateryoyoso    時間: 2008-12-14 14:15
不錯,很不錯
作者: 聶俊    時間: 2008-12-29 16:51
呵呵,用PLC用得很多,不過我不處理這個,只做機構部分,謝謝
作者: liujitao    時間: 2009-4-6 16:47
敘述的好,先學學,以后有機會借鑒一下
作者: sunjihappy    時間: 2009-4-8 14:23
有點莫不找頭腦
作者: 王教亮    時間: 2009-4-19 18:45
只能說學習了
作者: 趙潤生    時間: 2009-4-23 15:55
不錯,我們也經常遇到這個問題,根源就是一些廠家設計時偷工減料了。
作者: 趙潤生    時間: 2009-4-23 16:07
或者想通過這樣的方式賣零件。
作者: wudz    時間: 2010-4-14 15:09
實踐中總結出來的吧實踐中總結出來的吧
作者: azhu008    時間: 2010-4-18 17:22
樓主真多事,不想拆修PLC,可以使用中繼。沒有你那么麻煩、
作者: CHAOAP    時間: 2010-5-19 11:15
可以用來應急,時間長了不太好,很容易掉失程序
作者: h63259700    時間: 2010-5-27 22:28
改個程序點,還能鍛煉自己的程序編寫能力
作者: 學生董    時間: 2016-12-7 19:33
學習啦又