標題: 討論:隔離變壓器選型 [打印本頁]

作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-28 19:55
標題: 討論:隔離變壓器選型
背景:
3 x, {1 n) E- c1 j" R6 v3 n由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責??紤]到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。
" F$ u1 t6 f/ Q/ ~) o3 U1 `" E(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
7 N0 |& z+ A( r6 h9 p: F- g
7 P4 b( |- C$ B" u1 p產品資料:
+ e8 x$ _5 s5 B( ]100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。
( H# O, z+ U/ b( G3 u6 w! F+ B+ u( E. k5 f( t
功率計算:
5 x4 P' A' }" X4 P理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。
+ z  P! t2 L4 ^% `/ g: F但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
4 m! @2 ~' k- G; G4 ?2 ^4 \  R) Q" K. }% m  m- S3 Y* j' T, z
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。  \0 h6 K. a: _4 W
(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
5 I( y: ?9 u9 p+ M; d$ k( I8 W
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-28 19:56
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
作者: llh2253    時間: 2018-11-28 22:20
汗!
# w" |! K  `( ~/ E: y
3 q/ l5 Z9 i1 V電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!# ]/ ~1 z5 U: \+ h# u1 v4 M( W2 V

6 |7 p+ L1 s+ g" e5 h# J5 j另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。
作者: DianGongN    時間: 2018-11-28 22:22
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。7 q+ O$ g8 H* R) N- Z! b
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。
( }) S; a: d' c5 b3 V6 A* Y顯然220/100V高于25V,本身就不安全。
" O" D( {& u3 ?9 O隔離變壓器的作用通常就是隔離。9 }8 N: h8 M8 I; i% z
+ A  v& ?+ {5 _" e4 P5 V
如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
% P% h7 {1 t0 s- |& K" J" Z
% x  J0 H4 S9 Q$ P+ r, h
作者: 702736    時間: 2018-11-29 08:47
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
作者: 2011ayoon    時間: 2018-11-29 08:57
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)
5 T2 ~  y; I3 {* s9 b具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-29 09:33
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22
( h( L: s: b- F4 ]" K輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。2 E* i; V% e3 n
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...
7 ]+ S2 f# b, j2 r9 a. ~) S  B0 N
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
4 s* _6 D! t6 ]3 C7 E, f- [
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-29 09:36
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57
7 L% |7 w- p9 M3 g+ X- }隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...

6 c/ n' ^. i4 H. i! P1 C# @. y8 Y哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。+ [9 _& A) ^7 z# S  s5 C* ^

作者: DianGongN    時間: 2018-11-29 10:36
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯
( a9 }) W/ @' @" m5 K# n8 |% n
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33+ {: ?+ [- Q: B
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
( d4 L# E' N7 T5 g$ l) [
不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?
* E% q; ]' {- c; m, @5 I, u5 P7 g* J! A安全是一切設計的前提!
7 x7 X9 g# `1 [& n5 M6 Z, `' e0 [) w# I# n4 @0 C, c
防住單邊接觸你就敢用嗎?) H, D; {* C# g/ N

5 I3 p3 H# Q3 d; h7 j. q( M! s; d; m1 J  Y
請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。/ n, z, k9 l4 K, x+ f& ^# n* P
2 W2 d: k6 B9 n, n

作者: DianGongN    時間: 2018-11-29 10:48
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地?,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
: w$ i( {" ~& r0 {! L) e你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?
作者: 制造商    時間: 2018-11-29 11:28
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
作者: 喂我袋鹽    時間: 2018-11-30 09:43
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-30 10:24
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:487 v1 L  e! w4 i4 x1 Z8 g
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的，你家里進戶 ...
( b  c9 }, e" _4 m
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝  p9 o% ^/ D" ^. h

作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-30 10:26
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:437 g% B% J/ ?' h! K5 Y' X: l
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?

. p! Y2 M  J8 ]9 q5 |8 U產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器
' ^! m* ]0 Z  z6 Y: N, z
作者: DianGongN    時間: 2018-11-30 10:46
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24
$ J8 C  c: ~( u# m) V  _有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

( D) H( o+ f  e8 C( `LZ你好,算我冒失了!
+ q1 ~- ?  h: h5 O你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。: {: O) B, K2 O- o& S- c
如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。" [$ i* z' e5 r7 [  a

3 T) r$ @  T  n6 A% p: x( V我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?2 o9 c0 ?; i" K6 N+ j% t
要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。7 K* I' q- q3 g$ b; B# l& k; }1 o1 f

; s# X0 l# o8 m. |2 p  M* L- e) R

作者: userone    時間: 2018-12-1 14:31
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
作者: aniljiang    時間: 2018-12-3 16:30
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。. ]2 a& D; z) `/ I$ R
1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;9 `5 {- g% i( S4 S
2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。# y9 \6 R, i- d; ]9 A
3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;) p, \- g6 C/ R  {
4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;7 \& c/ D( a) f5 W' D4 k
5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。; B1 R" u$ @2 C4 e
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;
9 g. W: K9 h6 M, s: C/ \0 t記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
作者: 喂我袋鹽    時間: 2018-12-5 14:05
userone 發表于 2018-12-1 14:316 g5 {* v9 x* W$ i
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...

- J4 C. x" C* P, }, A. i, q根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,
4 q' ~8 e/ B5 Z! ?* I6 H+ E2 H所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。+ b) F2 R! H6 l9 `7 j

) O  d: n7 E8 o" A' Q  `" R. B8 n% e  F$ p* J( r% S