發布時間: 2024-7-17 09:28
正文摘要:1.機構說明:如圖,用伺服電機驅動圓盤轉動。 2.問題1:伺服電機力矩是足夠的,但是慣量比接近100倍了。如果加減速時間足夠長,是否能夠正常使用? 3.問題2:伺服電機樣本上標注的5倍的慣量比,對應的應用場景是否為 ... |
我的理解這樣的 問題1:如果只要能轉就算是正常使用的話,應該是可以的,無非就是調一下參數,和加速慢一點。 問題2:所謂的響應時間不是指0速到達指定速度的時間。所謂的響應指的是驅動器給定信號到電機到完成動作的時間。如果響應差,位置或者速度控制無法及時糾正,就有很大不確定性。 |
問題1:伺服電機力矩是足夠的,但是慣量比接近100倍了。如果加減速時間足夠長,是否能夠正常使用?----電機的力矩>電機本身轉子的力矩+負載力矩,理論上減速時間足夠,是可以用的。 問題2:伺服電機樣本上標注的5倍的慣量比,對應的應用場景是否為伺服電機瞬時響應的情況(比如0.1s)?---還是取決于電機的力矩和加速度配置情況。 |
負載慣量比表示負載慣量與轉子慣量的比值,負載慣量比越大,響應性越差,響應性越差,過大會導致運動 不穩定。伺服電機的允許負載慣量比的大小受限。該值為大致標準,會因伺服電機的驅動條件而異。 在超過允許負載慣量比的情況下使用時,減速時會發生過電壓警報。此外,伺服驅動器內置制動電阻時,會 發生“過載警報”。發生此類警報時,請采取以下任一措施: ● 減小轉矩限制值。 ● 減小減速曲率。 ● 降低最高轉速。 ● 采取以上措施后仍無法解除警報時,需要外置制動電阻。匯川伺服樣本上寫的 |
停一下就行吧,0.1S不行,那就0.2S,只是慣量太大會對系統有安全或者壽命影響。 |
足夠長比如10分鐘是可以用 |
個人認為不考慮加減速的情況下是不用考慮慣量比的 |
跟減速比有關,響應無關 |
本帖最后由 siralop 于 2024-7-17 10:13 編輯 如樓上所說,確定是忽略減速器之后的慣量嗎?如果是一體供貨的,可以問供應商。 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-7-20 19:25 , Processed in 0.076235 second(s), 22 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.