正文摘要:最近公司售后那邊鬧的沸沸揚揚說水壓太大把管接頭撐開了,導致冷水機漏水整個車間都浸濕了,剛好那天我轉到那個部門去。了解了才知道,原來水冷機那里用的接頭都是圖一這種的快插接頭,并沒有用圖二的專用快擰接頭。 ... |
本帖最后由 張慧軍zhj 于 2024-11-1 17:05 編輯 這種卡件見過。費斯托的快插接頭好像是標配的。 說白了,快插接頭的使用壓力,盡量不要超過0.8Mpa,要留點余量。 |
學到了,之前遇到過但沒有深究, |
類似的卡子 有鋼絲卡箍 和c型卡簧 看能不能用 |
通水的產品用通氣的接頭,只能說牛逼,不是接頭設計問題,是純粹的選型問題![]() |
剛插上接頭位置的管子不能太彎,不好避免必須彎的這種位置的接頭加卡子就好了 |
一種走水,一種走氣。走水建議還是快擰保險,不過關你毛事。你會上提了快擰方案,被領導否決了,和你有啥關系??ㄈ﹄m然是可行的,但從背鍋的角度來看,吃力不討好 |