去缸活塞泵 發表于 2020-1-17 14:049 c! w7 {+ n& H% U$ s% Q, s& a
增大底座面積,安裝在梁上,減震

3 K; M5 n$ a* w, B9 `增大底座面積,但是地面跟底座不是完全接觸的,有用??
, c- z2 S# B7 u( m
& t& Q& x# e" t6 Y4 x& Z8 h1 k- j
* _/ {6 V$ G( M- \* V; J

點評

地面鋪橡膠墊和鋼板,分散載荷。對樓板最大的損害不是靜載,而是震動。這種重型設備最好問一下生產廠家,讓他們做方案  發表于 2020-1-17 18:17
12#
發表于 2020-1-17 15:58:10 | 只看該作者
最好是問下廠房建筑施工方薄弱環節在哪,二樓地面承載不足是因為樓下支撐梁、柱不夠?還是地板本身問題?
13#
發表于 2020-1-17 16:54:45 | 只看該作者
找個做建筑安裝的人,讓他們計算下。安裝基礎和承重結構都要做安全計算。
14#
發表于 2020-1-18 02:10:16 | 只看該作者
地基前期施工沒考慮好后面基本無絕對好的方案,無論怎樣都影響機器的水平度和定位精度。。。
15#
發表于 2020-1-18 08:09:02 | 只看該作者
用十號槽鋼焊接一個井字形底框。把機器人裝在底框上;如果機器人動載荷比較大、慣性大,最好放在一樓。
16#
發表于 2020-1-18 09:31:16 | 只看該作者
如果是在二樓,機器人的固定基座必須能承受設備重力所產生的靜載荷和機器人運動所產生的動載荷,二樓混凝土地板的最小厚度為175毫米。1 ^3 v' w  e+ H
混凝土強度等級必須為C20/25來確保固定良好。
17#
發表于 2020-1-18 11:19:54 | 只看該作者
增加與地面的接觸面積。" [9 x3 E8 T+ [, Q( L; ~% X

4 y* V. l2 V: P6 u$ A/ b
18#
發表于 2020-1-19 15:31:40 | 只看該作者
總感覺你的地面的承載能力的數值有問題,
19#
發表于 2020-1-20 08:34:30 | 只看該作者
機器人底座下面鋪塊一定厚度的鋼板