本帖最后由 Lean_2017.feng 于 2023-10-23 15:06 編輯
按照以提供的參數,試算了下,供參考討論:
翅片區的長度160mm.寬度80mm,翅片數量 (160/(1+1.5))=64+1, 兩個散熱風扇實現最大80*2=160cfm風量
翅片總傳熱系數約126.61W/m2.℃
試算確定的邊界設定翅片溫度35.5℃,環境溫度20℃,可實現400W的散熱。
翅片溫度為35.5℃時,實際的最大傳熱溫差為15.5℃,那么吹出的風最大溫度不會超過35.5℃.
那么應該不會有什么明顯的風溫體感.
但是,按照提供的信息,散熱翅片似乎有50℃左右的溫度,那就需要了解整體的散熱翅片和環境信息是否描述完整。
不然,是挺奇怪的。(風扇流量利用率在10%左右時,翅片溫度約44℃)
500W的熱,可以被帶走,散熱翅片溫度上升不超過5℃.
|
|