分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位: l) W: e. I5 q$ ~6 X4 R) @
0 I1 E2 i: z3 S7 U# D8 b2 E
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。/ }! K# A* p4 R4 i' u1 } _
q4 |- A a2 j2 {
即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。
" r6 N, N1 n/ ?5 w/ }
8 l5 q" I& Y7 ^8 j- ]" Y1 x& T; r按照,給定的傳熱系數(shù)1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差
9 ^0 D3 a k! X4 r! C3 E. e( P/ v& ]! L. Z
溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進(jìn)出溫度的平均值)
( A; i, c, `, ?# B/ x7 b6 @那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/2
- Q( G- m9 ?/ X, r p
7 P H& i3 n9 e% z但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃
8 G9 Z& P+ k$ J" Z6 u. i/ d4 {4 ]# b! U$ Q
那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
: p$ _% z! a3 C4 @- U" z
! J. `: O9 x: M& C; Z3 U則,加熱功率=1100*7*90=693kW
0 a$ g- k1 X* h( @' D, j9 N/ `* e* {' ?* X, U( K3 x9 b
加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘6 G" x$ J2 m+ F% `/ N( `