請問這個管路得如何設置,閥門儀表如何設置?

[復制鏈接]
1#
發表于 2023-12-11 13:03:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前是這樣,主原水管道共200t/h水過來,其中分出一根管路到換熱器給冷凝水降溫,這部分水需要140t/h,換熱后回到原水箱。冷凝水正常輸入30t/h水,經過冷凝后回到原水箱。! T8 v4 d8 g* N& \( {
現在有這樣幾個條件:! c6 n+ q6 I% R( j5 x
1、冷凝水不是總有,有停的時候。
1 h" U5 ~! H1 ~9 n) o( e' k; g. C2、水箱需要200t/h的水,這個需要一直有。
( D% v$ v- r9 M如何控制這個量?2 Q2 V' W0 B9 M+ a+ b  `. _& C

  V: R: t1 U8 k! `3 H
, m- j2 h5 u8 O. Z2 [4 b9 S4 r: s# t& f. r! N' Z& y

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +100 收起 理由
老鷹 + 100

查看全部評分

2#
發表于 2023-12-11 13:47:38 | 只看該作者
不難的,這個是軟件控制了,水箱需要液位感應器,然后根據液位高低,讓軟件換算出水箱的水有多少,中間需要增加泵和閥進行控制就行,在管路上增加電子式的水流量計
  L- o* _8 R. v. i- F

點評

還是控制的問題,只要識別有無凝結水就行了,原水給流量計自動控制就好了,可以實現的  發表于 2023-12-12 09:21
這個問題就在于后面我說那兩點,凝結水不總有,但是只要有就得運行,而原水要隨著他來改變流量。  發表于 2023-12-11 21:43
那就用液位計和流量計來控制電動閥的開關了, 液位計設計好你對應需求的量的高度,低于這個就電動閥控制補液就行,至于怎么控制每條管路的水流量,你用電子式的流量計,設置好參數就行  發表于 2023-12-11 16:14
不增加泵,也不用軟件控制。只有流量計和液位計和電動閥和手閥  發表于 2023-12-11 16:04
3#
發表于 2023-12-12 09:14:17 | 只看該作者
夏冰aa 發表于 2023-12-11 13:47
+ R- c, D$ O& Y2 [8 e3 o不難的,這個是軟件控制了,水箱需要液位感應器,然后根據液位高低,讓軟件換算出水箱的水有多少,中間需要 ...
; `  N+ S" g( a
水箱水量好控制,管路的130不好控制的,知道流量容易,控制起來就需要具體的方案了。
; b* y& G, W; u7 r: ~2 Y2 C/ O

點評

是的,保證循環可能也不難,恒量循環會難一點  發表于 2023-12-12 10:33
嗯嗯 這個只要原理搞清楚,然后再通過程序控制就好了,這沒有130的吧,主要是控制泠凝水,和主管路分出去的60的水,怎么實現和泠凝水的轉換  發表于 2023-12-12 09:37
4#
發表于 2023-12-12 09:40:19 | 只看該作者
如果你不增加泵,機會比較麻煩,但還是可以實現的,也有那種既可以控制水流又可以檢測水流的閥,但是成本很貴