最近公司售后那邊鬧的沸沸揚揚說水壓太大把管接頭撐開了,導致冷水機漏水整個車間都浸濕了,剛好那天我轉到那個部門去。了解了才知道,原來水冷機那里用的接頭都是圖一這種的快插接頭,并沒有用圖二的專用快擰接頭。但是正常來說快插接頭也能用的,壓力能達到1Mpa的,不會那么容易被撐掉,然后現(xiàn)場反饋的問題是,很多PU管一拔就掉了,根本接不緊。
, t1 @' W" l7 L" W4 @. C: u9 ?# w' g+ D& U! s1 `
領導拉我開會要我給出解決方案,我說換接頭,換快擰接頭就絕對不會拔掉了,領導又不同意,說現(xiàn)場一臺的接頭要大幾千上萬了,現(xiàn)場有幾十臺機器。讓我想想什么原因鎖不緊的,怎么跟客戶解釋這事情(估計想追責到接頭供應商去),但是不換接頭天王老子來了也解決不了啊。
y% A* {% C: g, s j) Q- e) O% I: G! \3 {5 f. c) f
6 t( h+ y& p. q6 ~$ j6 r! g
隨后我去排查,天王老子還真來了,原來是水管彎曲容易擠壓接頭一側使彈起來的彈塊往下壓了,后來我想著用個類似卡簧的東西把彈塊卡住不讓它擠壓松掉就好,圖三位置。后來我記得快插接頭都有個保護卡扣的,跑去問供應商,他們硬是不知道,也說沒有,但是我的印象中明明記得有類似這種東西的。
8 t0 Z+ Z; w- x& Q& N% t; i5 V+ q8 R: { `9 f* B
經過一番尋找,讓我想起了我家的凈水器水管接頭就是有這樣的卡扣的,終于找到了,拿著圖片去找SMC和亞德客和淘寶的一些供應商,都說沒有類似的配件買,所以這個挺好的設計為什么不下發(fā)到工程上呢? |
評分
-