|
(1)、檢查間隔期為保證設置能長期運行,在系統運行三個月后,應進行一次檢查。檢查內容包括:軸封的密封性。擋板門上的柔性密封片和固定氣封的貼合度。擋板和轉動軸的連接螺栓是否松動。軸承的跑合程度機械、電氣等系統是否工作正常。在最初的三個月后,在系統沒有異常的情況下,以后的檢查間隔除轉動軸上的柔性密封片外,推薦為每年一次,檢查內容同上。對轉動軸上的柔性密封部件,推薦每半年檢查一次。 (2)、日常檢修要求每班巡視一次(包括軸承潤滑點、電動執行器等),每周檢查一次。對系統每次報警,則應查明原因,及時解決。 (3)、周期性試驗主要檢查開、關門功能是否完好。 (4)、擋板上的密封片更換重要的是經常檢查。擋板上的柔性密封片是用螺栓固定在葉片門鋼架上的,在正常情況下,其壽命可達5年,但因為煙氣的成分的變化、短時間的超溫、煙道清洗時的清洗液腐蝕等原因,造成柔性密封片的破壞,則應及時更換密封片。并換上新的螺栓螺帽。在換好密封片后,應檢查密封片和固定氣封的間隙,如貼合度不好應調整固定氣封,使之最佳。5. 轉動軸上軸封的調整由于轉動軸上的軸封有兩部分組成,內側為金屬片迷宮密封,該部分按不維修設計,一般不用調整。在高溫軸的出軸端為柔性石墨盤根密封,其維修期一般為一年左右,在出現高溫軸漏氣的現象時,應更換石墨盤根,依次拆去盤根蓋板,去除老化的盤根,換上新的盤根,這里要說明的是盤根必須預先切割好,安裝時每個切口應錯開90度安裝,然后裝上盤根壓板,注意盤根蓋板不可壓的太緊,否則將造成摩擦阻力過大,不但影響系統正常工作,而且影響盤根的使用壽命。6. 軸承的修理如軸承需要更換,則應按如下程序拆換:1)、確保擋板已處于“0度”位置。2)、拆除電動執行器及其支架。3)、支撐住轉動軸。4)、拆除軸承的固定螺栓及定位銷。5)、在取出軸承的過程中(包括安裝),應保證支撐轉動軸的支撐部分的穩定性和支撐的可靠性,防止出現人員和設備的損害。6)、修復或更換損壞的零件。7)、按相反順序安裝軸承及其余部件。8)、進行系統聯調,確保設備的安全運行。更換潤滑脂時,應確保所更換的潤滑脂是清潔的。注意:新油并不一定是清潔的潤滑油。7. 空氣密封系統1)、檢查管道的泄漏和堵塞。2)、檢查蝶閥、密封風機。(六)設備的整定和調整在設備出廠時已經進行了整定和調整,一般情況下是不用調整的,特殊情況下,可按如下步驟調整:1、在擋板處于“0°”附近,用手動操作將擋板轉動到到位,使得擋板上的柔性密封片和固定氣封座相貼和并有一定的壓緊,實際測量出調整墊塊的厚度,修復或重新制作墊板,并將修復或重新制作的墊板重新用螺栓固定即可。調整后應及時調整限位開關,以保證控制系統的準確無誤。2、擋板處于“90°”附近時的調整方法和在“0度”時的調整方法相同。3、蝶閥具有開啟和關閉風道的功能。 4、密封風機主要要求是葉片旋轉方向應和風機上的箭頭方向一致。5、限位開關在電動執行器中,如需調整,必須由專業人員進行。 如果擋板長期保持在某一固定位置,則應至少每三個月作一次全行程操作以確保系統能正常運行。對用戶在定期檢查及日常檢修中發現的問題,我們將隨時提供技術支持。(七)設備的儲存本設備可室外儲存,但必須采取如下措施:不可直接放在地上,應用枕木墊起。保持水平存放。不可放于松軟及低凹的地上。必須蓋上防水帆布以保護所有驅動元件、電氣元件及密封元件免遭損壞。防水帆布和設備應有一定的間隙,防止冷凝水的形成。電氣設備在未安裝前,應特別注意防水。應避免在設備上積灰。不要在設備上堆積其它雜物,以免密封系統受到破壞。長期存放,金屬表面應涂防銹劑。(軸、軸承、鍵槽等應特別加以注意)對因未采取上述措施而造成的損壞,我公司將進行有償修理。設備的搬運起吊時應特別注意有關電氣、管道及其它附件設備的安全。防止起吊過程損壞這些設備。起吊時應避免擋板門變形。警告:禁止使用吊索直接穿在轉動軸上,這樣將造成煙氣擋板門的損壞。在有強風的天氣,請不要起吊設備,否則將不能正確的安裝調整設備。請注意起吊過程的人身安全。(八)設備總裝1、安裝前有必要依總裝圖檢查確保煙氣流向等方面的安裝位置正確無誤;安裝設備本體前應先檢查調節門安裝底座的水平及標高,確保其是正確的。安裝前應對下列項目進行檢查:各設備外表、煙氣擋板門的軸封、各連接件、擋板密封片是否有損壞或腐蝕、轉動軸、軸承、聯軸器、附件、接線盒、電纜等。檢查是否有運輸和儲存過程而造成的緊固件松動,如有應立即加固。2、施工安裝圖:HGT098-0X旁通系統總圖及各結合部件。從旁通入口煙道右法蘭開始,各對法蘭上的少量安裝孔僅用于各對接設備的定位,安裝后應堵掉各孔并周焊法蘭邊。3、待三通煙道的四個支座初步就位后(大孔的一面朝下),整體吊入煙氣擋板門就位;調校旁通系統中心線相對燃機中心線至按裝要求;校正擋板門軸水平;支座最終就位并定位(定位塊焊在各支座內側)。4、按序按裝從燃機排氣法蘭至三通煙通各部件,連接并定位。5、按圖按裝旁通鋼架下段;按裝檢修平臺及扶梯、欄桿等。6、吊入煙氣消音器就位(注意各消音片須與燃機排氣方向平行),與旁通鋼架橫梁螺栓連接。7、安裝系統旁通側膨脹節。8、吊裝旁通煙囪就位,與消音器上法蘭焊接。9、各部件結合面處內襯順煙氣方向搭接導流板,單面施分段焊,焊高2mm。10安裝電動執行機構(該工作已在制造廠完成)11、進行設備調試(冷態)和聯機調試(熱態);調整設備。安裝后應徹底清除雜物,保持清潔;各焊接處、切割處、磨損處、本體煙道底部以及現場安裝處補油漆,顏色同本體。安裝完成后應再次檢查煙氣擋板門的水平及柔性金屬密封片和固定氣封座的貼合度,如有問題,必須再次調整。 緊固螺栓的扭矩螺拴尺寸 非鍍鋅螺栓的扭矩 鍍鋅螺栓的扭矩 (NM) (NM) M5 6.9 2.88 M6 11.7 4.54M8 28 11M10 56 22M12 98 38M16 244 95M20 476 185M24 822 320M30 1633 633M36 2854 1110 (九)煙氣擋板門電氣控制要求1·煙氣擋板門設備負荷有:電動執行器電機 3KW密封風機電機 5.5KW 兩臺共 11KW 電動蝶閥電機 0.18KW 兩臺共 0.36KW 2·煙氣擋板門控制要求: 擋板由電動執行器驅動,0°~90°轉動,4~20mA信號對應100%數字顯示。擋板關向鍋爐側時定義為關擋板,到位時為0°,輸出擋板全關信號,顯示0%;擋板開向旁通側時定義為開擋板,到位時為90°,輸出擋板全開信號,顯示100%。擋板的全開或全關信號和4~20mA信號由電動執行器提供。電動執行器帶還有過扭矩保護和熱保護。擋板可短時停留于12%~88%開度之間的任意位置。密封風機系統運行的條件:煙氣擋板門必須在全開或全關的位置。(1) 風機A、B是為擋板門空氣密封所配置的,互為備用,工作方式為連續運行。當擋板門關至鍋爐側時(0%開度),先開啟風機A,顯示風機A運行,再開鍋爐側密封蝶閥,顯示鍋爐側蝶閥全開;當擋板門開至旁通側時(100%開度),先開啟風機A,顯示風機A運行,再開旁通側密封蝶閥,顯示旁通側蝶閥全開。蝶閥全開或全關信號由蝶閥電動頭內的行程開關提供,同時它還能提供過扭矩報警信號。如風機A故障,則自動動行風機B,同時顯示風機A故障。(2) 擋板門在中間位置時,風機不運行;兩側蝶閥均關閉。(3)風機A、B切換:當一臺風機連續運行8小時,程序控制自動切換;運行人員也可根據實際情況手動切換。 |
|