“繼電器接線是有講究的,動觸點應接電源負極,固定觸點應接電源正極,這樣可以提高觸點壽命”。$ l& F* c. |* Z* @" ?8 R+ i y
- M: J# _, k3 R( S) U8 Y
樓主能否解釋下機理,謝謝!
* [: s; Q) S4 _% f- U無能 發表于 2010-1-18 19:30 ![]() 1 h; h; z( }- l# g
無能大俠,你好2 v+ L% L# A( @
當初在在看書的時候,突然發現這點,結合自己工程中出現的問題,沒有深究,直接發到這里給大家分享。6 m: [" K; _' A0 ?9 v4 F
但當無能大俠說解釋下機理時,覺得還真有點搞頭。
$ S3 f' L, h2 p0 U0 m今天問了下和泉和OMRON的技術服務,都說沒有影響。
3 v- D" K/ r, l T接下來問了下在日本的同學,解釋說,燃弧時間主要和觸點的結構有關,動觸點和靜觸點結構相同的話,極性的接法應該不會影響繼電器壽命。只要在觸點結構不同的情況下,極性的接法才會影響繼電器的壽命。, J' P# P$ r# M% d* U {# O1 o
目前給書的作者去了給EMAIL,希望他能回復。
, ]; H t. b) E* ?+ [5 Q% T我自己也好好研究下了,得好好學習。不能盡信書,則無書?。?br />
4 M3 \: ]! [: O1 j. V- _- o( x$ |8 Z4 t& N; ~6 Z
0 C/ o7 E* p ?6 c4 l( V4 \
" q+ z& v; d, V, d7 w9 K
在網上搜索以下:
1 J% D) ^5 ^* z }3 B4.4 繼電器觸點正確連接
; ~: G4 v4 x# G4.4.1
" y' R V6 ]1 u* e! M: U應盡量多用動合觸點、少用動斷觸點;在對繼電器觸點連接時,應盡量多采用動合觸點的連接方式,少用動斷觸點,其原因是動合觸點比動斷觸點在動作時的觸點回跳次數少。眾所周知,觸點抖動對電路產生不良影響,而且縮短了觸點的壽命。4 o5 Q+ s+ G8 u2 H+ X0 V! h8 H
4.4.29 f- T% @8 J- o& l) _8 d! n
對轉換觸點極性的正確連接;轉換觸點極性的連接對觸點壽命的影響極大,正確的連接應是可動觸點接電源陰極,固定觸點接電源陽極。其原因是通過對兩種不同連接的測試表明,在相同負載條件下,按上述正確的極性連接與相反的極性連接,其觸點的燃弧時間要減短二分之一,因而提高了觸點壽命。 |