1、變頻器進線加電抗器、出線加濾波器,連接電纜用屏蔽線。這樣是為了防止電源污染和電機電纜的電磁輻射。
3 i* L8 K6 S! {& h. y4 W+ n6 J( L! Y- _& ], }' u4 a
2、PLC與變頻器分開布置,不在一個柜內。
! N! o9 S1 R; F- d' R+ V1 I, s" P
- Q- B, b4 g! i( b5 M3、若分不開,在保證第一條有效的前提下,- h6 I' `& s9 z0 {1 p  ?( r
0 H7 T( e! g$ ]
  A、24V電源做好濾波。
" Q  R3 Y" R' ^+ @8 H$ |" _
8 a3 B! L4 H  Q" R9 _  B、接近開關連接線全部屏蔽,在PLC處單端接地。
2#
發表于 2010-1-21 10:54:30 | 只看該作者
曹兄,這是你的工程經驗吧,經過驗證了吧
6 }' f8 E/ ?; G+ W0 Q謝謝分享啊
3#
 樓主| 發表于 2010-1-21 11:12:59 | 只看該作者
這只是經驗的一點點,主要沒有時間有時間可以好好弄弄,我的經驗太少了,好多領導經驗更多,就是更忙,我還是只知道皮毛
4#
發表于 2010-1-21 11:26:37 | 只看該作者
慢慢積累,你這些“皮毛”對壇子里有些新手來講也是很好的入門學習資料