發表于 2010-1-23 22:06:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC接口損壞的主要原因是由于瞬態過電壓和靜電造成,產生瞬態過電壓和靜電的原因很多也較復雜,如由于PLC內部24V電源和5V電源共地,24V電源的輸出端子L+、M為其它設備混合供電可能導致地電位變化,從而造成共模電壓超出允許范圍。所以EIA-485標準要求將各個RS485 接口的信號地用一條低阻值導線連接在一起以保證各節點的地電位相等,消除地線環流!+ W; }# C2 ?& z; A
& {0 O  B+ X( h7 g9 T* v) {
  當帶電插拔未隔離的連接電纜時,由于兩端電位不相等電路中又存在諸多電感、電容之類的器件,插拔瞬間必然產生瞬態過電壓或過電流。
8 T8 U' b; M& I: }" o5 {" W; L0 o$ ]. W5 j
  連接在RS485總線上的其它設備產生的瞬態過電壓或過電流同樣會流入到PLC,總線上連接的設備站點數越多,產生瞬態過電壓的因素也越多。
2#
發表于 2010-1-27 12:14:36 | 只看該作者
個人親身經歷:數據線內部短路也會造成串口燒壞??!