發表于 2010-8-15 20:41:37 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
plc突然斷電,程序執行了一半,再上電后,程序是接著斷電前的執行還是從頭開始?
2#
發表于 2010-8-15 21:54:11 | 只看該作者
從頭執行吧,斷電再上電相當于復位了一遍

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2010-8-16 12:15:15 | 只看該作者
如果這樣就不安全了,像電梯,假如到二樓沒有電了,再通電后會亂套的
4#
發表于 2010-8-17 02:12:59 | 只看該作者
是接著斷電前的執行
5#
發表于 2010-8-17 02:16:04 | 只看該作者
是接著斷電前的執行
6#
發表于 2010-8-17 09:13:44 | 只看該作者
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.
  S+ n: w# P+ N" w" Z& x在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可以用帶斷電保持的,定時器可以用累積型。( O" R. U0 I0 ^2 w" f5 ^; G
斷電后再次通電時,如果想從頭執行就用初始化脈沖將上述元件批次復位即可,否則就是從中斷處執行。
7#
發表于 2010-8-17 09:27:23 | 只看該作者
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.1 S+ H; n  B# g
在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可 ...
! i! C* e7 ?& b$ V+ g, @& |CXFLBH 發表于 2010-8-17 09:13
5 ?; o, z4 k0 A  g

8 x  F1 K( P/ f. h: q# M( X* B$ J
    這個是正確的。。。
8#
發表于 2010-8-17 10:49:09 | 只看該作者
這個取決于程序怎么寫!是軟件決定,不是硬件決定
9#
 樓主| 發表于 2010-8-18 07:34:00 | 只看該作者
那就是斷電再上電后,pl c要進行新一輪掃描,要想接著斷電前的步驟進行,就要把相應的輸入點設置為斷電保持,讓斷電前后狀態一樣
10#
發表于 2010-8-19 09:14:23 | 只看該作者
那要看設計者怎樣設計的嘍,軟件可以決定,硬件同樣可以決定。