本帖最后由 斷刀 于 2010-11-26 17:20 編輯 ! x9 A' J+ Q; K
$ z5 N# V7 s' |, A4 M; x$ C看了你的烘房圖,我認為主要有以下幾點:: t( h! o7 X A8 F
1.高度過高,工件低,上下溫差大,所以工件的上下的濕度相差也大.解決方法加高工件在烘房中的位置.
- d2 G ]5 U% G: u* G2,工件密度過大,間距太小,空氣不流通.解決方案,A.減少工件數量,加大間距.與墻壁保持一定的距離.B,增加風機,強制循環.
3 R2 \7 f( P. }2 W8 \3 E. x3 m3.只有出氣口,沒有進氣口.排濕效率不高.合適的位置加裝可調開度的進氣口.
5 d# d$ x0 R* X: w0 s4.排濕口的開度.最好可調.(位置和個數也需要進一步確認.,但你現在不太好改,暫不考慮.)
5 z6 u$ g' B7 ?6 z" X# X% u, K5.排濕的不同時期,需要不同的溫度和空氣流速.和進氣,排氣的開度.以提高效率和節能.同時保證表里如一的濕度.這個可在電氣上解決.
6 c' r. t& V6 ~ ?- B1 \- P通過以上方法,制定一個工藝的表格,多次試驗找出最經濟合理的工藝方案. |