發表于 2011-1-18 14:41:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路圖如下圖所示,
" j/ r- W0 ?/ g  Q+ G. d% G' H: s2 I+ e/ v5 Z! Z+ |' M& T
數顯表供電電源220V,傳感器供電電源24V,傳感器發出電流信號,4~20mA。在研華數據采集卡上焊接250Ω的電阻,將電流信號轉換成1~5V的電壓值,同時,希望將這個電壓值顯示到數顯表上,所以將采集卡通道上的電壓信號同時交給數顯表顯示。8 r# H# B' N* r: @! s$ g
' Y1 S" u  h5 G# T1 K
但在使用過程中,發現采集的電壓值不穩,波動非常厲害。; R. A0 b% r7 C
& G7 K# D$ i! `7 l# K9 R
如果板卡端只連接傳感器,而不連接數顯表,用軟件采集到的傳感器的電壓值就顯示的比較正常。如下圖
/ I( a1 c3 o- D  S$ i2 R8 Y) `( L* d
% V/ J1 N- X) D# r5 K: Y0 m2 U我想問問,確實是數顯表干擾到數據采集了么?& b' u* r/ i2 G" h5 c
) g2 i1 u  r3 W& z4 T& ?0 g
我想到的解決方案是更換數顯表的型號,換成電源電壓為24V,是否能夠解決這個問題?
5 S: H5 x1 L5 N: m3 v( @+ V

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
2#
發表于 2011-1-18 15:08:40 | 只看該作者
這樣可能不行,你要找一個帶信號輸出的精顯表,把傳感器信號先送到數顯表,然后通過數顯表的信號輸出接到數據采集卡,電流信號是不能被分流的。
3#
 樓主| 發表于 2011-1-18 15:13:58 | 只看該作者
回復 shenwuqang 的帖子
! _& ?4 n, P- c1 j9 R  O4 S% r: A) O5 }1 v0 q! S1 }+ n
謝謝你的回復。* z7 n) m- U# k8 v! z

/ _+ {: q! U( u; _( S但現在這種方式是通過250Ω的電阻將電流信號已經轉化成電壓信號了,數顯表的選型也是采用的電壓型采集(而沒有選用電流型)。
6 J% c' {$ \8 M8 ?8 I$ Z. d% S: B; R+ u
8 w' n, g5 \1 ?  b1 N我考慮的主要問題是數顯表供電電源220V,影響到采集的結果,對不?
. s- q  X7 n. e1 Q/ _) j4 l
4#
發表于 2011-1-18 15:29:36 | 只看該作者
跟電源關系不大,你的傳感器輸出的信號被兩個負載分流了,當然測不準,我們以前做過試驗,跟你串不串電阻沒有關系,串連連接可能會有效,但前提是你的傳感器功率夠不夠大,而且要試了才知道,我沒做過這樣的測試。
5#
 樓主| 發表于 2011-1-18 16:03:27 | 只看該作者
回復 shenwuqang 的帖子8 P9 }( A2 T! d# A) d- B- b6 p* t

7 W5 g' F, n2 @# O大俠幫忙看看,我的設備的前期投資都已經完成了,能不能用下面的辦法,投機取巧,亡羊補牢一把?
. k9 `3 g# B' @
; P5 H- z9 [4 z
2 z8 a2 J$ u, [8 O7 W兩個250Ω的電阻,一個給數顯表,一個給板卡……
6 v& W$ |1 \& M2 Q* K' r6 f
: D# f3 q3 T9 a2 V- S9 X: i- n( I謝謝?。?!
! V$ A" i" b/ H6 t
- ~2 z1 G8 p" L

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
6#
發表于 2011-1-18 18:42:21 | 只看該作者
我個人感覺 傳感器的特性 有很大的差異 別人輸出的電流源是不是恒流源 我個人不清楚   你那個24V 供電是個怎么回事? 不是單獨的兩根線嗎? 供電電源怎么和輸出信號搞成回路了?  一般接線不是電源地和信號地要分開嗎? 你還不如在做快調制電路板 可靠多了
7#
發表于 2011-1-19 11:57:13 | 只看該作者
結果怎么樣你試一下就知道了,理論上可行,實際怎么樣就不知道了,但是個人覺的還是換個數顯表最合適,不管你是測壓力還是溫度,都是有的帶4-20MA信號輸出的表的,如果你用的是進口的表。只要問經銷商買一個擴展的模塊就行了,國產的你問一下廠家可能也有。
8#
發表于 2011-1-21 10:40:39 | 只看該作者
把儀表和板卡串聯起來應該可以 有興趣可以試一下