我工作的一點兒體會

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-11-16 18:10:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

這是我工作中碰到的一些問題的解決方法,說不上經驗,只是我個人的一點兒認識,再加上自己的理解。有不同的意見,各位社友可以發表一下看法,謝謝!

fficeffice" /> ) z- z, e4 o) q7 o7 V6 _5 k

1、PLC通訊端口損壞一例

/ L1 T$ O# q" }+ s8 I4 k7 [

  我們有一項工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過滑環引出的。考慮到前幾天剛下過雨,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,正常時應為無窮大,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />5M10M之間。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常。

& @8 m, `/ ]9 E$ ~3 m$ n+ F0 e

2、盡量避免多次調用同一子程序

8 X/ j5 E# \8 y! {1 x& `' h

  在程序中,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明。如下圖1所示,網絡1314都調用protection子程序,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481)。這樣,就會造成我們所不希望的結果。

8 M u1 Z* _$ l, p# b2 C+ y6 q

i' a8 l3 N8 s

3PLC輸入的線間電容引起的誤動作

3 _4 {* E' @' x# C; m% z

  電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象。主要為:
  1,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入;
  2,PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,即PLC輸入互相干擾;
  最近,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動作正常。

4 X2 F1 p0 y( W3 p0 N- T" G

  消除線間電容影響的辦法:

" s, m9 l6 @; w

 ?。?SPAN lang=EN-US>1)使用電纜芯絞合在一起的電纜;

" C9 w2 s" `) ?! [

 ?。?SPAN lang=EN-US>2)盡量縮短使用電纜的長度;

0 [. Q X: m$ g

 ?。?SPAN lang=EN-US>3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;

# E/ `2 K$ A6 {: t( t

 ?。?SPAN lang=EN-US>4)使用屏蔽電纜。

) V0 X) |' G% D: X2 u$ d7 \3 @

4、PLC合理編程消除誤操作

: Y& E# X. _9 n

 ?。?SPAN lang=EN-US>1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,在一個執行周期里PLC只執行一次,從而避免此類誤操作;
 ?。?SPAN lang=EN-US>2)無意識操作:
   優化顯示功能,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(11次)-試驗狀態,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態
   輸入信號聯鎖

; Q7 \8 _, l' k' P' h

 5、變頻器過電壓處理一例

7 w: D* T, N) G

  減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,電機回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘。

2 f3 ]8 P. U. y6 r+ V/ X

  采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。

+ E. M. C. f; T! j# l" }

 6、變頻器過電流處理一例

3 m! `3 E3 n3 \& I) R9 p

  我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的。

4 F; z% @3 j" k

  處理方法:在變頻器輸出側加裝11的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,工作良好,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。

7 Q) j5 h, E1 k9 q- P. w5 ~9 O

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
2#
發表于 2006-11-16 18:42:46 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

一鈁弟總結得很好!應該同時放在博客里阿!呵呵
3#
發表于 2006-11-18 13:05:22 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

受益了!
4#
發表于 2006-11-24 09:26:16 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

以后多向樓主學習,學到老,活到老。
5#
發表于 2006-12-13 08:42:25 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

黃兄:謝謝了!
6#
發表于 2006-12-18 18:55:14 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

挺有用的 謝謝
7#
發表于 2006-12-19 21:15:26 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

希望能多看到這樣的帖子,強烈支持!
8#
發表于 2006-12-21 10:56:04 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

電機減速時間延長一點,可能能省下點錢哦
9#
發表于 2006-12-22 16:01:21 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

很實用
10#
發表于 2006-12-30 09:17:07 | 只看該作者

Re: 我工作的一點兒體會

向樓主學習了。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-20 08:10 , Processed in 0.100501 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表