關于PLC控制三位四通電磁換向閥---求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-5-24 16:22:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC控制三位四通電磁換向閥時,應該采用繼電器輸出的還是晶體管輸出的呢?一個三位四通電磁換向閥的功率為26W,電壓為24V,電流也就是1A多點。晶體管的最大輸出電流為0.75A,是不是意味著晶體管不能直接驅動三位四通閥呢?因為在汽車上使用，電壓只?4V。也就是只能選用晶體管輸出的,我該咋怎么考慮這個問題呢?謝謝各位大俠!
0 n9 B: x! J# z: o3 |" X
+ o1 H, [; P7 O; d
8 v2 K& N; M. @3 y) u1 s% g) ^6 n
! s8 A" i$ ~, O) Y% k/ B* ?) i
2#
發表于 2011-5-25 18:05:43 | 只看該作者
本帖最后由 駑馬 于 2011-5-25 18:10 編輯
; Y2 M* a6 F1 B; s9 C" [  L! t6 F$ c6 Q- ?. M) \
plc有繼電器輸出和晶體管輸出兩種的,繼電器也有24v,如果是晶體管輸出的話,再增加一個繼電器,plc控制繼電器,繼電器控制電磁閥  a* j3 X( N4 J; }) Z7 N  z
繼電器的驅動功率大,但是壽命短
7 [0 Z) j9 G7 o2 k7 t如果是plc選晶體管的,再增加一個繼電器控制的話,以后需要更換也只要更換那個增加的繼電器,plc的壽命就長了- ?6 J% Z1 y' }- }
3#
發表于 2011-5-25 18:30:35 | 只看該作者
24V沒問題啊,可以選擇觸點足夠容量的直流繼電器(線圈電壓24V)就行,這樣對plc比較好,比如如果繼電器線圈燒毀時不至于把plc的IO損壞,注意兩點,一、電磁閥線圈回路設置熔斷器;二、電磁閥線圈兩端并聯一個二極管來消除線圈失電時的反生電動勢,防止損壞電器設備。
4#
發表于 2011-5-25 22:12:53 | 只看該作者
學習了呀。。。。。。。。。。
5#
發表于 2011-5-31 14:05:52 | 只看該作者
學習了呀。。。。。。。。。。 - e! L6 Q$ U( C+ x8 _0 R6 \  o
6#
發表于 2015-5-21 13:14:04 | 只看該作者
矩形PLC的晶體管輸出,一個點的電流在1A左右。1 B* M/ W* c$ a
7#
發表于 2018-3-25 17:15:15 | 只看該作者
學習學習
8#
發表于 2018-5-25 11:01:22 | 只看該作者

( h8 y- M5 v! h7 v# t9 a( m1 r頂一下,為了積分
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-17 12:22 , Processed in 0.078044 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表