1.風管系統(包括各種排風罩)% g. ]) c( U2 \3 ^9 P" Y4 I4 x& e
(1) 檢查各種排風罩是否完整,操作門和檢查孔、蓋是否完好。 (2) 經常檢查風口、法蘭連接處、清掃孔、罩子等的氣密性和完好程度,如發現漏風和破損應及時檢修。 (3) 經常檢查風管內部有無積塵。如發現敲打風管時,聲音悶啞或管內動壓比正常數值大為減少,說明管道已被堵塞或積塵。 # o8 [3 u5 f5 i1 z% q. K
2.離心通風機
% h8 s8 i" H2 m" i) Q+ w, Y9 H' D- J (1) 檢查各連接及緊固部位螺栓是否緊固,軸承潤滑狀況與風管連接是否良好,清除機盒中的雜物。消除松動、零部件短缺及其它不正?,F(xiàn)象。 (2) 除塵系統風機應在工藝設備起動之前起動,在工藝設備停止操作后5-10min再關閉風機,以防止管內積塵。 (3) 經常注意風機的工作狀況,有無振動及噪聲異常,注意軸承溫升,各潤滑點的潤滑情況是否良好。 (4) 檢查風機葉輪的平衡(不取下葉輪)以及葉輪與機殼的間隙時正常。 (5) 檢查風機葉片的粘灰、變形及其它完整情況。
" _7 i. z6 s, T' t" O 3.旋風除塵器 ( s$ x" d8 R( t+ H$ v, R- {$ C: `
(1) 檢查所有檢查門和下部鎖氣裝置是否動作靈活和緊閉嚴密。 (2) 檢查除塵器本體是否嚴密、清潔。 (3) 檢查鎖氣裝置出灰情況,泄灰是否通暢,除塵器本體是否有粉塵堵塞。 (4) 系統停機后應出清灰斗內積塵,以防粘結。 (5) 每班檢查除塵器排風管出口的粉塵濃度(目測法),發現粉塵排放濃度有異常增高時,應檢查原因 |