小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:# Q0 m$ t. V. u# e4 g! v3 a- ?
# a$ W* r. ]: ^# D: d8 d對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。4 R( `! b1 _$ I! M% m5 W- v
此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放??赡軙?huì)引起嚴重后果。解決此類問題的途徑:
* r! I$ ~+ v; |8 M1 E! {1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。
+ T3 A& [ x1 o" N M2.在負載端加電容,或分流電阻。0 ~5 A7 @; s4 |6 Z, F" i
3.必要時,改為直流控制系統。
6 w7 L U1 J; K) H' m2 F: o7 a# | `( y* U
現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了 |
|