11#
 樓主| 發表于 2013-7-24 20:17:17 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:41
3 p8 `" `* i/ i! z3 t- l7 f輸出電壓用直流檔測出來是24~ 測到就交流接觸器的時候 是23   運行的時候也是23~  運行的過程中聽見有吱吱 ...

+ Y3 }: _5 ]$ m4 S4 m它在運行過程中~  一半的時間是吸合很好的~ 沒聲音的~ 一半的時間又有~用手頂住也沒用!頂不下去了~已經接觸到一起了/ c! C% r8 @/ H7 P7 y6 ?6 ~: Q% S  ?1 ?
12#
 樓主| 發表于 2013-7-24 20:18:45 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:46 . _  \9 m* i% O& C7 I
變壓器出來的不是DC 24   接觸器9A 不小了 如果不是頻繁啟動 控制2.5KW左右的馬達是沒問題的了 $ L+ v- Y# I! L# m# |  H! c/ K2 H
  你不找到 ...
, l* m( F" }+ {" _
我的電機是7.5KW的~  我也是這么想的!  主要的問題不敢確實下來確實是個麻煩事, c8 |' ~/ b+ i* R% A6 K) {4 {

& D1 Q4 Z0 S) j1 O7 s: h' Y1 Q0 k: {9 f# G" W  W* e* H( J

點評

考慮過啟動電流嗎?哪個電工設計的 !  發表于 2013-7-25 00:45
注意,接觸器線圈有很多規格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  發表于 2013-7-24 21:07
7。5電機額定電流在15安左右,你用9的接觸器,燒,正常。換額定電流22的。  發表于 2013-7-24 21:06
13#
發表于 2013-7-24 20:50:51 | 只看該作者
呵呵,你一定是用了交流的24V接觸器,而供電是24V直流電!
14#
發表于 2013-7-24 21:49:10 | 只看該作者
兩點值得懷疑
8 y$ T$ }4 K, Z  M9 a  w1是通常接觸器AC24V的線圈電壓比較多, 樓主接的是DC24V,再仔細看看哦。
2 W4 V8 h8 r# h  K+ K2是9A的接觸器拖7.5KW電機也太小了,至少得選個18A的。
15#
發表于 2013-7-24 23:29:14 | 只看該作者
1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是% D, \; }, \3 {
2他們一般用的都是直流DC24V交流接觸器,不是交流AC24V& U- E4 R+ i, i( v5 q1 h) W
3你買的接觸器功率小了,不知道你的型號對不對,是不是直流的7 ?" ?& @. r& S3 C- c8 P4 L
4直流接觸器比較貴,市場上比較少,可以用交流的接觸器代替,不過中間要加一個繼電器控制

點評

哈哈,牌子確實看錯了  發表于 2013-7-25 11:21
這位大俠,有圖有真相的情況下你都能亂講,服了!接觸器明明是LS的,PLC是三菱的。  發表于 2013-7-25 09:43
16#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:36:39 | 只看該作者
robert1015 發表于 2013-7-24 23:29 6 S! l$ m; P( A4 N" _: \
1看這電氣配件,這應該是歐洲(德國)的設備,交流接觸器是金鐘默勒,PLC也是
1 [0 i  f3 h# l7 t8 J: ?. P- l2他們一般用的都是直流DC24V ...
* n4 W( }; |4 K9 t/ A
嗯 謝謝了!我今天早上尤其看了一下  拼裝了一下 好了! 等會上圖!  H' U7 t. C; Z5 m- ^

0 o- P  M6 H4 N$ ?, ?- @; Z& i
$ C+ ]2 P& \- h, C7 B; g
17#
 樓主| 發表于 2013-7-25 20:52:57 | 只看該作者
附圖~
- l5 y% c! H+ b/ y' b) s0 a" _
+ _' [* c; U! [6 U; z    首先 ,小弟在此謝謝各位走過路過的大哥大姐們!
) K+ B: m& u( J- i, v6 F; _2 M             感謝大家的建議~  受益良多!
" Z7 p5 I" Q1 [. k5 F        本人于今早已經把問題目前為止算是解決了! 至少到現在沒有出現不良的現象!6 `/ ?7 ?2 W; d. L; Z
  之前的變壓器燒掉了~ 后來換上一個電源板(如圖)      運行一下~ 結果   交流接觸器燒了!   換一個還是不行~發燙.冒煙(25A的,不是9A)    昨晚跟領導通了電話~  聽了一些建議!   晚上在電腦上也百度了一番.  心中就有個大概的猜想!! d9 h4 O/ O* K& j) e
             今早就起床去設備那又試了一下  就是用兩個電源板并聯一下      一個電源板控制交流接觸器   一個電源板控制電腦3 B; h  @3 m( \+ k$ l7 p
  還是不行~ 照樣冒煙!
  T! P$ y7 X  a* w    ' F; V# e6 G6 u7 _" Y) W
            于是我就買了一個變壓器... 一個大功率的交流接觸器(24V控制380V的   40A)的   
6 M$ W3 |+ t  k; V2 }' O5 K    我用電源板與變壓器并聯了~ 原因是    我的電源板是交流輸入.直流輸出的~用這個控制24v DC 的電腦(就是通電)' r/ C6 Y$ @2 l+ Y3 n' `
  變壓器呢   只只能交流輸入   交流輸出       用來控制交流接觸器!3 ^9 |2 Z9 {/ n4 W
    就這個     在我看來  問題得到解決!
& I% t* x; o+ c: g5 y4 y( s. _

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
18#
發表于 2013-7-25 21:02:36 | 只看該作者
燒線圈么
19#
 樓主| 發表于 2013-7-25 22:22:45 | 只看該作者
劉德花 發表于 2013-7-25 21:02
8 b, l: F, r$ i: C4 e7 \6 }. U7 X燒線圈么

7 R4 r. J- @& V( U2 K3 L3 ?' F燒!% E% G1 q" f% h+ W
20#
發表于 2013-7-26 11:42:01 | 只看該作者
把開關電源功率加大!