在教科書里找了一道近似的例題套了一下。溫度分布近似為。
5 [6 s( f, f% x) S" |. A氣流側溫度遞減為258度,管壁溫度差為2度,水側溫度差為10度。
$ c' U0 H, q$ ~& K: ^也就是:氣流中心280度,管壁氣側23度,管壁水側20度,水側10度。
0 ?" H+ i/ G. t就算水側給熱系數再大一些,管壁氣側估計在30度附近,管壁附近的薄薄一層氣體的溫度也就在三十多度。
' N( z7 `* T6 l$ F# M& e/ L! G; O可以看出管壁附近氣體溫度低于露點溫度58度,所以管壁附近的氣體會結露。# _; l8 N! Y9 S, m
`, N# a2 d, G2 F或者說,30度左右的氣體,在大氣壓下能承載的水汽含量為4%左右,
, V# s( H/ b3 u" H% s. s6 `. @入口的氣體水汽含量為18%,則多余的部分,便以液體的形式流下來了。0 [( P1 d% W- {) f
: C: y* B% B3 n1 T: t
如果說解決方案,前面有朋友說過提高入口水溫,是一個辦法。$ _+ S5 k/ n3 `1 l+ r. ? a6 M
還按照上面的溫度差來算,入口水溫提高后,管壁氣側的溫度也會提高,高于露點的話就不會結露了。
& o. c4 H: L. S8 ^1 p8 @% A" l提高水溫也需要外加能源,如果覺得浪費,不如就在換熱器下面加一個盛水的部分,反正壓力也不高,就是排水麻煩一些。 |
|