樓主: 冷水黃金

熱交換鋼管“出汗”

[復制鏈接]
11#
發表于 2014-1-13 12:05:04 | 只看該作者
子子61961 發表于 2014-1-13 11:50
: i2 u" l  _- @+ E) k& C工作辛苦了。我以前是學化工的。干了兩年化工就不做了。/ H; G6 }3 F6 N/ [
濕球和露點這一塊兒內容,我在大學時沒怎么學好 ...
" {! l0 a" W  s6 r8 }
細想了一下,這個問題確實不簡單。
% Z4 L+ \6 C" U  @管層溫度300°水能以液態存在,壓力在80bar以上了。1 S+ F8 Z1 n8 V+ Z' O
化工原理還得回去好好看看。
$ r$ e/ L" J: _, ?$ U- W7 l/ q
12#
發表于 2014-1-13 13:14:12 | 只看該作者
yantouchang 發表于 2014-1-13 13:05
& c$ [7 C- {$ m$ v+ W# i7 i2 W細想了一下,這個問題確實不簡單。6 w/ B! u% L0 V+ q. }( I
管層溫度300°水能以液態存在,壓力在80bar以上了。
0 Z+ b( m/ d, X) }6 K化工原理還得回 ...

3 e8 I# x& F( x6 o* X; S那個地方,只能說,氣流的中心溫度為300度,氣流到壁面,有一個溫度梯度分布,到了壁面,壁面附近的氣體邊界層的溫度估計也就100多度了,然后管壁內部也有溫度梯度分布,管壁的兩個表面,氣體接觸處為100度左右,液體接觸面為入口水溫10度左右,是這樣的一個狀態。不是一個內外都是300度的狀態,而是一個遞減的溫度梯度分布,有溫度梯度也就意味著有熱量傳遞,也就是傳熱計算中最基本的傅立葉定律。這里可以參考化工原理里傳熱那章,里面圓筒壁的熱傳導和對流傳導的項目。# A6 Z* J, o& S3 e: `

6 |  Z9 X( Y5 ?( I5 L. y
13#
發表于 2014-1-13 13:55:39 | 只看該作者
在教科書里找了一道近似的例題套了一下。溫度分布近似為。
7 l* I$ b2 y0 o0 _氣流側溫度遞減為258度,管壁溫度差為2度,水側溫度差為10度。
) X8 t7 S4 x/ @6 d# D* Y/ S! D" ?也就是:氣流中心280度,管壁氣側23度,管壁水側20度,水側10度。
* h7 @2 C- w* q7 B  q# m3 `+ m) J就算水側給熱系數再大一些,管壁氣側估計在30度附近,管壁附近的薄薄一層氣體的溫度也就在三十多度。
0 Y$ q! K7 Y# S9 b可以看出管壁附近氣體溫度低于露點溫度58度,所以管壁附近的氣體會結露。
$ E3 E5 l8 R$ `% u6 X6 a% k# a( \% ~, n! Y0 ~' n5 c+ Y
或者說,30度左右的氣體,在大氣壓下能承載的水汽含量為4%左右,' N7 \# ~/ Z/ _1 W6 n6 W; ~
入口的氣體水汽含量為18%,則多余的部分,便以液體的形式流下來了。
2 C5 O* M( _9 Q& }1 B1 ]. l
9 R, _& v( G4 e+ {1 s如果說解決方案,前面有朋友說過提高入口水溫,是一個辦法。
, {7 E: D' a2 H) ^還按照上面的溫度差來算,入口水溫提高后,管壁氣側的溫度也會提高,高于露點的話就不會結露了。# L$ }! L+ c2 W$ A9 f* D* R- L
提高水溫也需要外加能源,如果覺得浪費,不如就在換熱器下面加一個盛水的部分,反正壓力也不高,就是排水麻煩一些。
14#
發表于 2014-1-13 16:21:19 | 只看該作者
又搜了一下天然氣含水量。貌似商品天然氣已經除水,冷卻到-30度也不會結露。4 e" Y9 J/ D% B
不過樓主大俠的工況貌似是天然氣燃燒后的氣體,那樣的話,燃燒后生成的水成分應該較多,應該是這部分水結露了。
8 R( V; z; u" d' B燃后氣體的含水量不容易查到,要不取樣測一下也可以知道其水蒸氣含量,有助于判斷是否結露。

點評

我比較贊成網上的18%,當然可能更多。這個現象比較明顯。工廠不具備檢測采樣環境及條件?,F(xiàn)象明白了,也就此打住了  發表于 2014-1-13 16:25
15#
發表于 2014-1-14 10:58:57 | 只看該作者
熱交換器外壁溫度有多高,會不會是因為外壁溫度低了空氣中的水蒸氣冷凝附著在外壁上了?font class="jammer">1 p5 M  q/ V6 W, Y
因為看你的描述說水溫只有8到10度,所以會不會是水的流量過大導致水溫上不去,而導致外壁溫度過低。