這不奇怪。
$ l/ L* l7 }7 }8 e俺遇到過一次,改造老設備,那設備的原廠圖紙都很熟悉的。保留了原來的變頻器。3 c2 I: [" |6 H/ k
配線作業在俺去的時候就快結束了。
- u1 Y; f% b0 @) S配完線,讓電工檢查了下線路,他說好多接線柱都沒了,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,他自己找了一個補上了。這是第一次可以發現問題的點。錯過了。/ ^9 ^& n. w/ m9 P' j
一上電,放炮了,變頻器直接炸了。還是認為是停機太久導致的,也沒多想。換了個變頻器。這是第二個點。又錯過了。6 \- x S: \8 T1 K9 [+ b- `& F( c
變頻器換好,試機,動作正常。' o; J8 `3 W z* u* |7 m6 w; E4 `
但很快發現不對勁,電機發熱嚴重。畢竟是老電機,懷疑電機有問題,拆接線盒。發現接法不對。電工說當時怎么拆的,然后就怎么復原的,絕對錯不了。$ k4 R1 P6 e1 Z, @" |
這才明白過來,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器。因為當時他們恰好有個這種變頻器,所以就改了輸入,改了電機接法。
& ]9 U1 O" U J5 L/ `2 y等于是一個小小的先入為主的疏忽,燒了一個變頻器,一個電機。 |
評分
-
查看全部評分
|