利用接近開關控制傳送帶啟動停止可行嗎

[復制鏈接]
21#
發表于 2016-8-17 12:46:50 | 只看該作者
可以的,就是定位精度不是太高。
22#
 樓主| 發表于 2016-8-17 21:31:48 | 只看該作者
313319402 發表于 2016-8-17 08:46: K" q& {1 L; @7 w& s
一般應該布置兩個為一組,第一個個減速,第二個停止,供參考
' X2 D& ]! d4 N2 Q
好的,受教了
23#
發表于 2016-8-18 07:49:41 | 只看該作者
水水5 發表于 2016-8-17 08:453 r1 [8 _. X1 N- r$ W7 d
層主精研豐富,我正好也遇到這個問題,麻煩問下層主,你當時控制的輸送帶速度是多少?負載大概多重?) Q# f; G: Z0 f  G8 X% G& f9 s8 i
電 ...
; ], ?$ _- U$ \1 _$ N, s
電機要剎車的,用的普通的調速電機,因為這種減速機是有些間隙的,所以感應到開關剎車后,是有些偏擺間隙的,要求不高的話是沒問題可以用的
: f% ]# T0 O3 r6 D+ U0 l: r& |
24#
發表于 2016-8-18 08:28:24 | 只看該作者
步進電機即可
25#
發表于 2016-8-18 16:02:02 | 只看該作者
距離是多少?電機頻繁啟動
26#
發表于 2016-8-21 16:22:56 | 只看該作者
當然可以   使用光電開關就可以
27#
發表于 2016-8-21 20:32:36 | 只看該作者
用接近傳感器配合直流可調速馬達即可實現,定位精度應該還可以,速度不宜過快,如果太快的話,使用PLC內部的程序(傳感器信號下降沿)也可以控制,總的來說這個方案可行
28#
發表于 2016-8-22 20:59:05 | 只看該作者
成歌2047 發表于 2016-8-17 08:19! G0 k! J* o& `! s9 s$ c
肯定可以的!如果那是金屬的,接近開關就行;如果是塑料的,光電開關就行,那種是一邊發出光,另一邊接收光 ...

- f+ ?& Z& [( v2 N$ r% @如果精度高的話,開關感應到,電機停轉,但是你考慮了電機慣性了嗎,電機斷電之后由于慣性因素還是會轉動的,不一定能停到想要的位置
) t; O# O9 e& N( R1 M9 [: b
29#
發表于 2016-8-22 21:03:02 | 只看該作者
一般都不會用接近開關控制啟動停止的,因為開關感應以后,電機斷電,但是電機轉子有慣性,速度快的話不會立即停止,怎么停到需要的位置,這種可以用步進電機,發送到達位置所需的脈沖數給電機,停到位之后,接近開關感應,然后給信號到下一步動作,接近開關是這樣用的。2 Q; G  `, z1 M. p1 v" U& n
30#
發表于 2016-8-23 15:34:01 | 只看該作者
精度要求不高 是可行的