三菱PLC根據指示燈判斷故障
o- d, E) B+ _7 g0 A+ m4 z& a1.面板上POWER燈不亮? 8 \ v, a/ Y9 v1 ]
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
2 P1 s" J( a+ s _若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
0 e: j9 j2 Y, X# X2.POWER燈呈閃爍狀態?
+ C; W1 U) q8 o假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。 ! N$ L. |- O2 E* d+ t- @
3."BATT‧V"LED燈亮
( Y) k: o8 e/ }當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。3 B3 f& d/ G7 H* Z$ H/ t
假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
7 \- p8 |& }) [) r/ _+ _4."PROG‧E"LED燈閃爍
- H6 I$ C4 `% Y2 X6 D) \! P" W& u一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器編程手冊!
: i8 {- f: A# M9 @5."CPU‧E"LED燈亮 7 l2 N, n r q8 Y* }8 R
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成: / q2 H3 ]. C2 A- o4 l
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
8 w7 I, R) S: S' r7 `! ]2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
9 _( `" A2 G N+ p, G* O* b3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
+ ^7 f0 h, A( w( r7 Q' b' g4.PLC附近有雜訊干擾7 e) }/ H5 C) d" G/ c; o
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。 |