小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器。許多廠家在使用PLC時,為降低成本,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,因控制電流過大,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,造成輸出失去控制作用。
; ?8 _8 u" k& o; b+ y8 I4 r4 h 將輸出點損壞的PLC處理后,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,大大降低了設備的故障停機時間?,F(xiàn)以繼電器輸出型為例介紹方法如下:
- X7 V( E( C0 h2 V, q; l 1、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;$ t: n2 s* g% W X$ f6 |
2、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接。
& |4 g8 s, f8 t) A# n" M1 _3、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓、電流相當?shù)男⌒屠^電器,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥。
2 w+ L3 g. g. p9 u$ o. B% _, O- l% c 0 @& x1 r. f2 ?2 Y Q
使用上述方法需要 注意兩點:1、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內部的相當,可具體參照PLC的使用說明書 ;" n+ L+ n- Q0 ?- g
2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,故拆卸時應注意電池,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,以防萬一。 |