原因:( M: `- {+ P0 B) ]
$ a" J+ `7 I, T$ S$ ^9 r
1.手輪軸選擇開關接觸不良9 m" P/ c( M6 J. A; L/ y6 U: u
) n/ w8 w" |! [2 Z5 |& v2.手輪倍率選擇開關接觸不良6 b: U# H2 P' O5 i+ ?# E
# O' u! A- |. n
3.手輪脈沖發生盤損壞" i9 V+ e4 z* z1 v$ _
) o1 X0 x! ^4 B6 e3 f; S1 P2 T4 x
4.手輪連接線折斷
$ a6 ~1 {2 [, E1 K6 S0 m! c! I9 I6 m
解決對策:
; z! P( I: u! q. s$ I" u) d+ v3 w0 A! r% o7 @
1.進入系統診斷觀察軸選開關對應觸點情況 (連接線完好情況),如損壞更換; v1 {" v" h K# @2 \4 S+ c
7 ]9 g' d) s7 h7 M" b% ]
開關即可解決% q! R5 a2 R* D+ k% }/ w
$ V0 O) ]8 t+ k5 v% T# _2.進入系統診斷觀察倍率開關對應觸點情況 (連接線完好情況),如損壞更換9 D4 a; k) u! J0 \
% Z" ?) g, ~& K, o q- s+ O開關即可解決' q% @; _( n1 V! X0 N
- }3 K, J" ~. B# e' R) X/ _; P% Z
3.摘下脈沖盤測量電源是否正常,+與A,+與B 之間阻值是否正常。如損壞
$ ^2 o1 |$ Q( [. G$ z% W! H; i$ }+ W7 i _, {
更換
/ r! w, o: e; {$ n3 o) u; z( O4 I" ^8 C; J% q3 ]
4.進入系統診斷觀察各開關對應觸點情況,再者測量軸選開關,倍率開關,脈- ?) t+ i+ J {& m5 _9 u- x" V' c3 A
! B* {/ v& O" q9 Q- I
沖盤之間連接線各觸點與入進系統端子對應點間是否通斷,如折斷更換即可 |
|