背景:$ w/ ^* b8 F4 n( x; m
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。' I' V, m- I1 ^; ^2 n  I' z; N( f
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
* j$ p( ~8 ?' P1 H* Y( A. M0 m; m  L: P$ g' ^# N4 W
產品資料:
) ?# r( s5 q' d& D8 ^( Y100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。
5 F9 a) M2 C7 H$ S# l
7 [; z- ^- T! N1 v4 \, |功率計算:8 G7 Z& F+ F- {% b( k. K5 j
理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。& s5 v) _: K9 ~5 {
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
. [4 \6 w6 s. A+ n: D$ e* S* Y, k4 ^  A* b5 K
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。5 w$ b: |1 a8 ]' Y( V7 u# w
(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
' y; A6 P; a. D$ l+ ~. S
2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!; W+ [/ E$ D' C' u+ R

2 V3 D- ~4 v# q  N+ @# z電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!
1 l/ k/ ~- ]2 K$ c  \$ m6 p# s$ `- |  t& U( G: I" D& U
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
( e$ G0 O* W4 C5 p' r要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。
: Q$ f& |$ l( j4 {顯然220/100V高于25V,本身就不安全。
) u5 |( v- ^) E  s) c" ?6 ^- r4 A1 c4 Q隔離變壓器的作用通常就是隔離。
; I2 Y3 N( F* L1 \
+ `9 S5 q+ A- z8 }$ c* H: `/ p; Z如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
6 Y6 f% H# V7 O5 l" R+ T
2 S/ i* e! t/ Y+ Y0 E4 t0 ]

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)/ k" x" E$ J' G0 x$ \) l
具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22! R% C8 I/ T: o" l$ h
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。! j$ P. R" l" f: O
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...
. S! p# b, F- M' o2 d: b7 S
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
' ?- U# Z+ ~7 u
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57
- p4 r% H7 g: ~3 j; u# \隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...

/ W" P; t2 h7 w- a( @1 Y哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。7 n% m- ?! S4 Q6 Z/ ]

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因?yàn)橹挥靡粋€(gè)次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯
' f* d! L" B6 N) W0 @" D
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33
& p( ~. p7 s, J- p$ ~/ l5 c, q9 c是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
7 H0 w& R; z! B' ~
不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?0 b  C) f( u5 }) o
安全是一切設計的前提!) M% z6 E/ k- f- F: x
. e- t! b0 f- X- P. h( W
防住單邊接觸你就敢用嗎?
/ j/ a$ x7 [) ^8 x6 c; V4 X- t# O( ?$ \

' }& {2 e! `" @. V5 U# H( i9 c& W請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。
" _7 H) Y" _8 G9 W5 ^3 d
  s) e. @7 U0 I% p- |

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的，你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
0 S# X2 O. l* T9 a# q你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?