背景:$ w/ ^* b8 F4 n( x; m
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。' I' V, m- I1 ^; ^2 n I' z; N( f
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全)
* j$ p( ~8 ?' P1 H* Y( A. M0 m; m L: P$ g' ^# N4 W
產品資料:
) ?# r( s5 q' d& D8 ^( Y100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。
5 F9 a) M2 C7 H$ S# l
7 [; z- ^- T! N1 v4 \, |功率計算:8 G7 Z& F+ F- {% b( k. K5 j
理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。& s5 v) _: K9 ~5 {
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
. [4 \6 w6 s. A+ n: D$ e* S* Y, k4 ^ A* b5 K
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦 。5 w$ b: |1 a8 ]' Y( V7 u# w
(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
' y; A6 P; a. D$ l+ ~. S |
|