討論:隔離變壓器選型

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-11-28 19:55:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:
2 r/ R2 [" I# k2 c由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責??紤]到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。1 R5 {0 q& o+ J
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
7 z0 B! P7 {. w* w# E4 U
! M0 ^+ j3 i' J6 B: v+ B產品資料:
* ~5 g" v9 i* o9 U/ E4 [8 r- B0 X9 x100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。
4 _3 G) `5 r1 D/ o# ^2 V9 t
' T3 `: a/ S3 A' U- t- v& Q4 D功率計算:
2 Z2 _( z3 s; F: s) ]理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。
9 G  N" z( S: O, F但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
- C* U  b- w* k* z2 |" g" C# ]  a2 X/ V* P+ ^& Y
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。
) Y, O* `& [8 b(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)+ U8 @/ N5 E9 [. |# b# O6 U
2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!; X. o% b" s4 I$ g
, a. K/ e- z) ]* Z0 @4 E
電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!% U( Y) J$ D3 V, K1 x6 B
1 N/ x, }/ w2 g' z; b% D
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
1 t  F- x* R* W' S( Z1 T要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。
6 r2 j6 \/ }  s, W0 o+ y; O顯然220/100V高于25V,本身就不安全。
; }/ w/ I+ w) W  l! w7 ]$ W: }隔離變壓器的作用通常就是隔離。3 |; ?4 v( ^+ w3 z* h5 \$ e2 ]7 d5 n
7 q% g5 G1 S& Q1 v: j5 K
如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
: _5 ^' l' W( C' D, `' V3 d2 W" i" ?9 b1 Z/ p4 q, e* l

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)9 u+ r: D) j9 @# P* Q( D
具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22$ ]/ h# n- @! K6 Q, J- _7 U$ i! N9 u
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。3 m0 n8 T# `$ P* c0 y
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...

7 d/ p/ S& d% [7 L) g是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
' ?' Y- x& W' l7 v! L$ A/ ^
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57
- ?* a' {8 O5 [1 t6 h+ I, v1 W隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
& H) T! w) s) }  e4 ~
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。
- ]/ w3 g4 s$ R1 I* G2 l

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因?yàn)橹挥靡粋€(gè)次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯 4 {. _0 ?* \* D) l6 c: B* h
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33
: v/ i5 s( S/ \, l- M" A是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況

; O1 j; R5 j! ^* W- M不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?
; D; `) w" a) G/ l; C7 m% O安全是一切設計的前提!* s/ ~& Q* h. i3 l! x; \

& E4 D7 G& l$ _5 K* P9 A+ n, J0 V6 W防住單邊接觸你就敢用嗎?
: A; m9 W, N% U5 U
8 s$ h3 I5 n1 o9 j! H* W* I0 h) O7 s& V
請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。: K* b/ ~1 s2 a  H( C, a, E! A

( Z7 A( j; o7 G5 i

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地?,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
& i4 Z( W1 U" o$ W$ c6 R你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?