討論:隔離變壓器選型

[復制鏈接]
11#
發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48
% L+ q" Z7 D( A) C你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...

/ r' Q1 L$ s  C' d有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝
' ]1 f% S9 t& B' f/ R  U: K6 W
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
) ]/ f  L3 L: r" A! L能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
1 n) N  q- g. A" l- ]6 y, I) p
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器+ u# h3 x6 l+ p4 d. O
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24
% W( S4 U4 E/ A3 x有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...
) U$ z0 ~/ Q9 a; t' g' @; o7 i
LZ你好,算我冒失了!
! `" w0 W4 l0 a: |4 Q  E你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。
  x* a! _. O* w7 Z; b如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。1 P; X- p. `' [  d- ]1 {4 T4 I1 e6 `5 E
9 r# G. A& M  v! S
我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?
( w/ @3 f+ T6 }7 e' T要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。
. p% i( u% V" Q2 ?/ x' i+ t" g/ P/ e3 S

6 Y1 V% f- v+ L. y; y7 s

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。
: J( q0 O0 c0 H* r1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;
) R) ?6 j7 Q: v- I2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。
! ^# M" R( Y% D# {: H3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;
5 V6 f3 h' P) F0 n3 b  N3 x, B8 P4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;
( b- E8 q, b& E5 i9 z. d5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。; b0 o5 Y/ ^- l' c: o0 c( `
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;
( u- I7 ?- a  q3 Q2 R記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
3 }, q: f$ y" m/ w  z隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...
7 O# T" L4 _; d0 h9 L' Y- s. F( H# A* d
根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,
' Q2 T6 ^# m% C' V" P  f7 P" ~1 l所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。
4 H. C  |% c) g% d( H9 \4 t6 k! j" P
, r4 S2 m  N) q) M
4 p) g: A" e/ q6 q4 r8 g
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-21 04:28 , Processed in 0.060395 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表