發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:485 F- d/ T# k. \4 D& S* R) q
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...
" [( f: u1 ]6 J1 |+ R* D
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝
; l) a. x# H7 T+ o1 }
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
" z# N5 g/ n; ^: d能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
( {8 h6 J% M+ `5 f
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器
2 R6 k; [. b" p% h& Z( o
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24# `4 n% b" ~* V4 {0 b$ ^3 A6 N: ^+ E) U1 Q
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...
9 i9 v7 y2 G5 g7 p1 `- B' D
LZ你好,算我冒失了!
6 ?1 Q! R# H# q) ~4 W6 c你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。" c4 s1 b4 `- x
如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。
4 V1 Q3 {/ @2 e8 D, O# A) [9 v/ G$ ^/ m0 |( K
我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?
- [/ ~9 K9 D. u7 x9 S要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。' Z  L# @* c7 e- P1 d; w$ U8 s

4 C6 |1 H1 `# v+ z. T9 Q
; L) b7 v% f# S# A1 p

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。
; L5 A: ]$ q$ q$ _, O. a1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;
/ s3 \. R* p1 I' G! Y7 U4 P0 s- w- |2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。
5 _& n) K: o0 ]4 }& Z6 m2 ]3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;" G, S8 Q7 F6 V5 \) A- p$ M
4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;3 v' @" \9 [9 ]8 E
5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。( h, ]9 T& ?- X# }! ~8 E
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;, L, m) g  G* s& T+ t# {% u, t
記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
: `3 J: c# w% d* P! r隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...

; m+ y1 M+ s/ V! q9 l8 ?' g: m8 \根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,! l% ?5 d! X4 Q, p4 |/ c
所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。
7 m% h6 x) O) w# ~
% g6 b8 X8 R% U+ A2 C
! M. i# T3 p" z7 f
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-20 20:18 , Processed in 0.080908 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表