Re: 有臺混凝土泵,一晚上壞了十個接近開關---[請教]
樓主網友好!
6 v- T! O; Q# f- _$ @* N, r7 e7 ^4 E, Z! w6 q1 F+ h% E" Q& ?4 k
你只告訴了現象,沒告訴我是哪個原件壞了,故,判斷故障的條件不夠。 e" Y. W# F5 m, b1 Q
2 b1 {; r( g( S9 M( q1?:請確認,新換上一個新的接近開關,當時是否好用?
9 U* u8 f. l- {! j" F* q; M3 C! n7 {7 J6 b+ X0 |$ E
2?:使用多長時間失靈?
' b! k1 N! o4 m* J) G
- }/ }6 ?# [3 b; b4 d1 ? w3?:用指針式萬用表測一下,電源電壓是否與接近開關的標稱電壓相符?. w0 u2 h: g! r
% w: y4 [0 K% r/ B! H0 C9 ^
4?:輸出端是否短路,如與電源短路,要燒里面的NPN管。如與地短路則無輸出信號?
. a1 F: S. _0 X9 m% Y: R1 ~, X6 Z, K: k* n
5?:電源是否接反,如果接反,要燒里面的電解?
$ h( J8 ]4 d$ M' @
$ T" l2 W4 L0 Y1 @4 h* k+ h$ O6?:/ F; i* Q2 Y0 _& x
3 p0 _+ j; ?8 p- k8 b! ?* f
syw 060918---10.57 |
|